菜鸟求救~~~。。。~~...

[复制链接]
niuhewo 发布于: 2005-8-4 12:10 988 次浏览 3 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

我现在在搞一个机房设备增改

但是业务方提出了一个UPS容量为3KVA的,4小时的。

请问我怎样配置电池块,具体算法是怎样的?

请各位大哥大姐告诉小弟一声,谢谢先!

回复

使用道具 举报

已有3人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
lyf123 发表于 2005-8-4 18:25:16
48节电池,每4节串一组,各组之间并联,
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
mjun_lu 发表于 2005-8-11 09:06:16
以下是引用lyf123在2005-8-4 18:25:16的发言: 48节电池,每4节串一组,各组之间并联,
48节?晕,多大AH的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
mjun_lu 发表于 2005-8-11 09:09:01

山特C3KS4小时配置

8只100AH的电池串联即可