千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

门禁/对讲/一卡通
收藏本版 |订阅

门禁/对讲/一卡通 今日: 1847 |主题: 18133

发新帖
打印 上一主题 下一主题

请教哈高手,就是艾菲迪的非可视隔离器可以接多少个...

[复制链接]
张伟135 发布于: 2010-9-3 16:41 1077 次浏览 4 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
我接了个楼宇对讲的工程这栋楼是18层和22层的两个单元,要求按非可视的联网报警分机,意思是分机要和烟感接在一起,它那个分机就是带防区报警的,只要烟感报警给个信号过去分机,分机就叫了,我现在是想问哈这个隔离器和电源怎么分配和安装,一单元是18层,二单元是22层的,每层都是4户,电源和隔离器要怎么分配啊,是多少层还是多少户一个隔离器和电源啊,
回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
luohui2010 发表于 2010-9-5 12:03:00
各个品牌不一样
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
wentanghao 发表于 2011-3-3 08:52:00
你好,看了以上的提问,我比较了解艾菲迪楼宇的产品,你用的是四线制报警系统产品,该产品隔离器是带四台分机,你那的情况,一般是见意一层楼一个隔离器,电源一般是带12台分机,主机,隔离器,如果你的烟感供电是分机供,可能电源带的分机数量要减少.一般是见意不要一起供电,因为分机的电压是12-18V之间,烟感一般就是12V的,容易造成把烟感烧掉,造成系统的不稳定.此产品的稳定性是不错的.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
kanol8810 发表于 2011-3-13 23:11:00
<p>谢谢&nbsp; 楼上的 解说</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
湖南小田 发表于 2011-3-14 09:38:00
学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城