千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

楼宇自控
收藏本版 |订阅

楼宇自控 今日: 3116 |主题: 9172

发新帖
打印 上一主题 下一主题

DX9100和DX9120...

[复制链接]
wangyjemail 发布于: 2005-1-13 17:20 526 次浏览 2 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<P>江森的DX9100和DX9120有什么不一样的地方?</P>
回复

使用道具 举报

已有2人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
lau_x 发表于 2005-1-14 10:14:00
<P>DX9100是N2总线</P><P>DX9120是LON总线</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
wangyjemail 发表于 2005-1-14 11:03:00
<P>谢谢!那什么时候选用DX9100,什么时候选用DX9120呢</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城