[讨论]ATS的选择...

[复制链接]
luoyu4919 发布于: 2005-11-8 11:17 1504 次浏览 12 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

对于有大型UPS系统的电源,两路市电的双电源自动切换装置(ATS)的断路器应该选3P还是4P的?

为什么?

回复

使用道具 举报

已有12人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
liuweinet 发表于 2009-3-10 16:56:15
ding
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
liuweinet 发表于 2009-3-10 16:56:27
ding
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
liuweinet 发表于 2009-3-10 16:56:40
ding
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
shiyan0104 发表于 2009-7-31 15:31:19
帮顶
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
shiyan0104 发表于 2009-8-3 10:08:42
有高人来指点吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
tigeryan 发表于 2009-8-6 09:53:05

4P

因UPS的N是要独立的,主要是解决回流及主板判别问题。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
szdatabay 发表于 2009-9-4 16:52:48

晕,想到我做ATS的,居然不会答这个问题~~~

 

 

 

 

-------------

台湾DataBay数码湾  KVM切换器  IP KVM  IP PDU远程电源管理器  DVI双绞线影音分配器 黄剑文 alex-databay@hotmail.com

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
jackyy 发表于 2009-9-17 11:56:51
怎么没有高人解答呢
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
zhangchagnen 发表于 2009-11-18 10:52:30
 3P就可以了,UPS输入零线是不允许断的,况且零线还有个重复接地的问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
tigeryan 发表于 2009-11-19 13:43:30
以下是引用zhangchagnen在2009-11-18 10:52:30的发言:
 3P就可以了,UPS输入零线是不允许断的,况且零线还有个重复接地的问题

你再去查一下,N与PE的区别。另外,还要去了解隔离变压器的作用。3P能做到隔离什么?至于说到的接地,建议去了解一下TN-S系统,到底是在那儿重复接地了?

相互学习,欢迎深入探讨。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
西域之鼠 发表于 2009-11-19 19:43:47
学习!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
ylky_2000 发表于 2014-10-11 14:00:32
没有人解答清楚。
简单的说:
我有两路市电接入,怎么样把这两路市电用起来,实现互备使用。