千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

单画面.....求助...

[复制链接]
xjmjy 发布于: 2004-12-9 08:00 432 次浏览 7 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
诚丰卡四张,两张M卡,两张H卡,接16个头,奇怪的是其中一个彩转黑的高倍机画面偶尔会出现画面静止不动的情况,而其他镜头都正常,换个接口位置依然如此,只要把摄象机电源断掉再重新给上即可正常,求教各位这种情况有谁遇到过?到底是哪里的问题呢???
回复

使用道具 举报

已有7人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
zdh2024 发表于 2004-12-9 09:15:00
是不是一体化摄像机,电源功率是多少。一体化摄像机需要大功率电源的。一般要1A的电源较好。试一下吧。要不就换一台摄像机试一下。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
asa999 发表于 2004-12-9 09:27:00

这个情况在画面分割器上见过,可不可是瞬没有视频的原因.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
JINHUI 发表于 2004-12-9 10:10:00

是否是在镜头变焦或是云台高速转动时才出现这类情况?楼主是否常使用自动?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
ibuster 发表于 2004-12-9 12:02:00

应该是硬盘录象机的问题,画面死的现象

建议重装软件...对了,你的显卡资源怎么样??

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
ibuster 发表于 2004-12-9 12:03:00

诚丰的东西不是很好,建议还是不要用了,,,不是很稳定,而且效果也不咋地,,,

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
xjmjy 发表于 2004-12-9 15:45:00

感谢楼上各位的不吝赐教,我使用的是一体化摄象机,用户不要云台,所以只能控制远近变倍。电源则是从解码器引出的,主机本身有点旧,P3的,显卡32M,应该符合需求啊。

回头换个摄象机试试先,有什么信息会反馈给大家的,希望各位指正。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
yokai 发表于 2004-12-9 15:53:00

一体化摄像机软件死机,换个机器就好了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆