千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

防雷&接地
收藏本版 (5) |订阅

防雷&接地 今日: 1970 |主题: 2629|排名: 41 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

接地引线如何选取...

[复制链接]
duxy 发布于: 2005-1-5 12:22 830 次浏览 5 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
由于该机房补做接地装置,需从一接地点至机房敷设45米接地引线,选择BRV好,还是RVVZ-1KV,另外当用铜缆替代镀锌扁钢敷设时是否需要截面积一样
回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
雷霆防雷网 发表于 2005-1-5 16:06:00
45M。铜线也有1欧左右的电阻了啊,最好打主钢筋,之后并行接地。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
duxy 发表于 2005-1-5 16:47:00

由于该机房已装修完毕,只好采取补救措施,现找到两个接地点,一点为45米远的接地扁钢,二点为机房内钢筋,属于没办法之办法

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
雷霆防雷网 发表于 2005-1-5 23:07:00

所以建议,先连接主钢筋,之后在重复接地

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
xmznt 发表于 2005-1-6 14:09:00
之后,测量一下接地电阻是多少?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
雷霆防雷网 发表于 2005-1-6 20:46:00

对这个是前提

回复 支持 反对

使用道具 举报