<P>我想了解一下大家做工程或做方案时,一般会选择什么来做主干??</P>
<P>如果是一栋高层住宅的话,主干用什么来做?     一层三套到四套房子!  这样的主干要用什么来做最方便,而又能做到传输质量最佳!</P>
<P>还有,电视/语音/数据 一起布难不难??  怎么做?</P>

<P>谢谢!</P>
回复

使用道具 举报

已有11人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
一丁 发表于 2004-11-21 20:31:00
<P>语音和数据可以用大对数双绞线做主干,AVAYA和北电、安普等都有,不过语音的国产也有哦。</P><P>电视用SYWV-75-9做主干,每层用SYWV-75-7,到点用SYWV-75-5,不过这要通过严格的计算,以保证每个信息口输出合格(64上下5个DB)的信号。</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
Redardour 发表于 2004-11-22 08:34:00
<P>谢谢楼上的!</P><P>大对数有5e类的吗??  我了解到的都是3类的</P>电视用SYWV-75-9做主干,每层用SYWV-75-7,到点用SYWV-75-5,不过这要通过严格的计算,以保证每个信息口输出合格(64上下5个DB)的信号。<P>SYWV-75-9  SYWV-75-7  SYWV-75-5  这些是型吗??什么牌子的??</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
大松 发表于 2004-11-22 09:01:00
<P><FONT size=4><b>工程主干一般用光纤或者大对数电缆,支干就可以用双绞线。</b></FONT></P><P><FONT size=4><b>大对数也有五类的。</b></FONT></P><P><FONT size=4><b>另外综合布线是可以都布在一起的,但是注意线缆之间的距离,防止干扰。</b></FONT></P><P><FONT size=4><b>现在的综合布线,像宾馆的,语音和数据都可以用双绞线,电话就用大对数。有线和监控都用专用的视频线就行。</b></FONT></P><P><FONT size=4><b>具体材料具体算,各地的价格也不一样。还要把面板模块考虑进去。</b></FONT></P><P><FONT size=4><b>QQ:16404308</b></FONT></P><P><FONT size=4><b>popsong6002@163.com</b></FONT></P><P><FONT size=4><b>msn:fanchongsong@hotmail.com</b></FONT></P><P><FONT size=4><b>E-mail: </b></FONT><a href="mailtsong6002@163.com" target="_blank" ><FONT size=4><b>song6002@163.com</b></FONT></A></P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
baixue2008 发表于 2004-11-22 09:58:00
大对数电缆也有超五类的,例如蓝贝的CLA-25就是超五类大对数电缆
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
qianjin274 发表于 2004-11-22 14:53:00
<DIV class=quote><B>以下是引用<I>大松</I>在2004-11-22 9:01:00的发言:</B>

<P><FONT size=4><B>工程主干一般用光纤或者大对数电缆,支干就可以用双绞线。</B></FONT></P>
<P><FONT size=4><B>大对数也有五类的。</B></FONT></P>
<P><FONT size=4><B>另外综合布线是可以都布在一起的,但是注意线缆之间的距离,防止干扰。</B></FONT></P>
<P><FONT size=4><B>现在的综合布线,像宾馆的,语音和数据都可以用双绞线,电话就用大对数。有线和监控都用专用的视频线就行。</B></FONT></P>
<P><FONT size=4><B>具体材料具体算,各地的价格也不一样。还要把面板模块考虑进去。</B></FONT></P>
<P><FONT size=4><B>QQ:16404308</B></FONT></P>
<P><FONT size=4><B>popsong6002@163.com</B></FONT></P>
<P><FONT size=4><B>msn:fanchongsong@hotmail.com</B></FONT></P>
<P><FONT size=4><B>E-mail: </B></FONT><a href="http://www.1000bbs.com/mailtsong6002@163.com" target="_blank" ><FONT size=4><B>song6002@163.com</B></FONT></A></P></DIV>

赞成
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
Redardour 发表于 2004-11-23 14:44:00
<P>我的是三栋22层的高层住宅, 共170多套住宅,怎么样进行布线才合理!
<P>一般是每个房间都布一个点还是每套布一个点较为合理?
<P>三栋各设一个机房还是只设置一个中心机房?
<P>然后每一层的线是从机房出还是几层个一个配线间,怎么样布置更为优化呢?</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
li_w00a 发表于 2004-11-24 09:46:00
<P>楼主是哪的?</P><P>在上海这我见到的住宅楼房多是一个点到户,然后通过每户一个多媒体布线箱再分到房间</P><P>个人认为几层共一个配线间会更好点,</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
雷雨的天空 发表于 2004-11-24 10:26:00
语音可以做一个机房就可以的。数据就要做好几个配线间,看你的线路长短了。室内语音可以最少设计两个点,数据一个就够了.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
ewb200493 发表于 2004-11-24 17:25:00
<P>顶~!</P>[em06][em06][em06][em06][em06][em06][em06][em06][em06][em06][em06][em06][em06][em06][em06][em06][em06][em06][em06][em06][em06][em06][em06][em06][em06][em06][em06][em06][em06][em06][em06][em06][em06][em06][em06][em06][em06][em06][em06][em06][em06][em06][em06][em06][em06][em06][em06][em06][em06][em06]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
Redardour 发表于 2004-11-28 02:07:00
<DIV class=quote><B>以下是引用<I>雷雨的天空</I>在2004-11-24 10:26:00的发言:</B>
语音可以做一个机房就可以的。数据就要做好几个配线间,看你的线路长短了。室内语音可以最少设计两个点,数据一个就够了.</DIV>
<P>如果设计一个数据点.,那其他房间要上网就不好办了!
<P>还有语音每层不要设一个鱼骨架进行跳接吗?</P>
回复 支持 反对