请教关于弱电系统和强电系统分开接地的问题...

[复制链接]
fkeriu 发布于: 2004-10-30 18:06 1549 次浏览 10 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

做弱电系统,我们一般认为最好和强电分开接地。这样抗干扰的能力强一点。

但是,强电的接地,和弱电的接地,距离上有要求。有的工程师说,是25米以上才是真正意义上的单独接地。有的工程师说,只要隔3-5米以上就是单独接地。

到底那种说法是正确的?国标的依据是什么?第几条,第几款?

回复

使用道具 举报

已有10人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
皮皮鸟 发表于 2004-10-31 18:30:00

接地网标准间隔是20米~~~~

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
Cindy_Gong 发表于 2004-10-31 21:55:00

两个单独的接地之间按照国家标准的话是至少相隔20米。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
nann 发表于 2004-11-1 13:53:00

应该阁5米也可以吧,我看之前的图纸很多都是5米的啊

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
401617 发表于 2004-11-4 14:30:00
规划是20米啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
fkeriu 发表于 2004-11-6 18:41:00

请问这个标准引用的是哪一个国标的第几条,第几款啊?

谢谢了!!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
hohot20 发表于 2004-11-17 10:49:00
中间加避雷器的话间隔可以少些
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
zhao9799 发表于 2004-11-17 11:00:00
如果每根接地棒都有地阻模块的话,间隔应该在20-25M,没有则是30M!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
fkeriu 发表于 2004-11-18 14:19:00

大家讲的都是经验值,我想要的是国家标准。

谢谢大家

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
超导体 发表于 2004-11-19 11:35:00
《民用建筑闭路电视系统工程技术规范》GB 50198—94中的: 2.5.8 防雷接地装置宜与电气设备接地装置和埋地金属管道相连,当不相连时,两者间的距离不宜小于20m。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
fkeriu 发表于 2004-11-19 16:22:00
好的,非常的感谢!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报