霍尼韦尔问题...

[复制链接]
fengzs 发布于: 2004-11-25 17:10 1445 次浏览 6 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<P>请各位大虾帮忙解决以下问题:</P>
<P>1、XL500 smart的DDC是不是要4.0以上版本才能写程序?这系列的DDC(XCL5010)具体配置请说说。</P>
<P>2、XL500的DDC带LON是不是可以超出128点限制,请也说说!</P>
<P>3、开利的冷冻机组单台机组能不能提供通讯接口及协议,即不通过网关输出数据。</P>
<P>4、care4.0以上版本谁已经破解了,留个call机号码联系联系!</P>
<P>呵呵!</P>

[此贴子已经被作者于2004-12-25 18:49:29编辑过]

回复

使用道具 举报

已有6人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
basystem 发表于 2004-11-26 19:15:00
<P>1.SMART超过128点,一定要用CARE4.0或以上调试;</P><P>3.通讯接口,也就是网关了.还可以做硬接点.</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
sanco 发表于 2004-11-26 21:11:00
<P>可以超过128点</P>
<P>如果开利开放通讯接口,则可以选用相应的Q9200网关与冷机通讯,但多数情况冷机厂家并没有免费开放接口给业主</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
xahh4321 发表于 2004-12-24 14:29:00
<P>需要care v4.01,请联系:QQ270296970</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
wzqqt 发表于 2004-12-24 15:03:00
有这种说法吗?用CARE2.0也可以编程
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
acguy 发表于 2004-12-24 22:14:00
开利冷冻机组的事我们可以聊聊。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
韩成洲 发表于 2004-12-25 21:58:00
没有人破解吧,要不他就发了,随便一个卖3,4千不贵吧,一年1000个,利润3,4千万啊,了不起,牛比