千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

求救!急需各位大大解决电梯监控干扰问题...

[复制链接]
rsbcoolocool 发布于: 2004-10-12 13:59 724 次浏览 12 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
我在最近做的一个电梯监控项目过程中出现干扰,导致项目迟迟不能验收,恳请各位大大赐教!具体情况如下:监视器图象出现重影,不时有屏蔽网状条纹;我采用75-5-2视频线,从照明箱取电,控制室下方是配电房,所有的线均经过配电房。

回复

使用道具 举报

已有12人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
weining6000 发表于 2004-10-12 15:05:00

那肯定是强电的影响,现在解决的办法是最好把弱电信号线和强电线分开。这样也许能解决你的问题。

北京晟利达科贸有限责任公司 010-66152266转213、13691577546 魏宁

共同努力,打天下!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
hhui11 发表于 2004-10-12 15:37:00

楼上的兄弟,怎么就肯定是是强电干扰,是因为经过强电间吗?

电梯干扰问题,是个老问题了,先从自身找问题

1.首先看线,不行换电梯专用视频线

2.看设备安装,是否和电梯有搭界的,绝缘作的好不好

3.看强电间是否对线有干扰,可做一下测试

最后可试一下抗干扰抑制器

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
hanmo2004 发表于 2004-10-12 15:43:00

唉!真是的。用射频传输不就解决问题了么!只要没有和电源线有物理接触,啥干扰都不会影响你的。

联系我吧!这种问题我解决了很多。保证你再也不会有干扰!

qq:408212261 电话:13711141489王工

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
oo99ooo 发表于 2007-7-2 14:27:00
luguo
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
sevenco 发表于 2007-7-2 14:47:00

不一定是强电原因,3楼说的很不错

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
早十月 发表于 2007-7-2 15:02:00

我 卖抗干扰器的 电梯解决过 多起了    

有事Q 我  QQ 272374115 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
BG7JWE 发表于 2007-7-2 15:06:00
看看接地隔离怎么样
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
bh_x 发表于 2007-7-2 15:07:00
电梯干扰比较大,你的视频线经过电梯机房了吧,那里的干扰是比较大的,若是不从电梯机房里走线就好多了,要么就加一套加权抗干扰器效果不错
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
xmtt 发表于 2009-10-17 20:18:00
学习中....
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
dpdchen 发表于 2009-10-21 21:48:00
学习中....
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
qq8860423 发表于 2009-10-22 10:53:00
学习中
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
dpdchen 发表于 2009-10-22 19:03:00
学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城