国威D848怎么设置来电显示?...

[复制链接]
buqingyun888 发布于: 2004-10-27 20:53 1110 次浏览 7 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

小弟初次安装交换机,客户只要求很低,只要分机能用,不打外线,但要有内线的来显示和分机查号功能.

回复

使用道具 举报

已有7人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
buqingyun888 发表于 2004-10-27 20:57:00
各位大哥,帮帮我这个新手啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
cqhsyh 发表于 2004-10-28 16:15:00

你是多大机型?

16-48门的话用国威D48机器做来电显示:更换主机芯片,加装来电显示板。编程为01项设为00030,02项把其中一个端口设为01010,22项设为31001,关机一次就OK了。如要查号的话就只有打到专用话机上看了,做了来显后可以打任何你所知的分机上看分机号。

46-128门的话就用D16/128了,做来电显示:更换芯片,至少要装一块4路来显外线板。编程设置和上面一样。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
cqhsyh 发表于 2004-10-28 16:18:00

真是不好意思啊!原来你写了是D848型号的,偶没看到。操作就是上面那样就OK

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
wesun 发表于 2004-10-28 19:48:00
建议要来电显示就装国威E型机!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
lihao741102 发表于 2004-11-2 08:06:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
xiaoquan 发表于 2004-11-2 12:38:00
如果是e型机的话,只做内线来电不用加来电显示板。d型机就要!同意五楼的说法,建议用e型机,这样费用低点!而且性能也比d型机好!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
一毛一样了 发表于 2004-11-4 21:33:00

你可以这样去编:

先进入01项,*—00000 (* 表示所有外线端口)

再进入02项,*—01010 (同上)

最后进入22项,*** — 31001 (*** 表示所有内线端口)

重启一次就OK了。

[此贴子已经被作者于2004-11-4 21:34:43编辑过]