请问如何去除干扰?...

[复制链接]
liyang365 发布于: 2004-10-29 18:33 663 次浏览 5 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
本人现有一个工地,小区面积很大,在可视对讲联网的过程中,发现各单元门与管理中心之间通话的过程中,有很大的交流声,联网线为RVVP4*1.0。经过检查后发现。对讲系统与监控、门禁、三表远传、有线(宽带)、电话、走相同线井。但不走同一管路(PVC管)。

由于其它系统如:有线电视等设备无法关闭。请问如何查出是什么系统造成的干扰?如果判断出来了。那又如何知道干扰频率为多少?如何去除?有无去干扰的设备?

回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
为钱发狂 发表于 2004-10-30 20:59:00
有没有强电产生干扰的可能呀
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
liyang365 发表于 2004-10-30 23:18:00
只有一段是和强电走在一起的。我把电源关后还有噪音的存在。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
恺星 发表于 2004-10-31 15:08:00
附近有配电房吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
liyang365 发表于 2004-10-31 19:27:00

附近没有配电房。但是它的有线电视为集中供电。我想可能是有线的干扰。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
冷雨7111 发表于 2004-11-1 12:53:00

有限电视的干扰不会那么强的。。一般弱电要把音响,广播的单独走。其他影响不大。

你还是要注意强电的干扰。。。

回复 支持 反对

使用道具 举报