目前监控工程中集中供电方式采用的比较普遍,但是涉及到长距离(300M以上)对线径选择就有些争执,用0.75的、1.0的、还是1.5的,个人觉得集中供电是不是大家都有个误区,都认为非得从机房供?

 

个人操作经验,开关电源离摄像机距离控制在100米内,用0.5的电源线就OK,假设从机房到A、B、C、D四个点的距离大于300米,并且在同一方向,我会在离ABCD四个点最近的位置装一个开关电源,可以就近取市电为开关电源供电,就近无法取市电,就从机房拉根市电到开关电源的位置。

 

开关电源电流的选择一般打个七、八折,也就是10A的电源我只估算其为7—8A,留有20%—30%的空间,这个是考虑线材损耗与开关电源的质量,留点余地更好。

 

从个人经历来讲,现在产品上的标称功率一般是标最大峰值功率的,而使用的确实实际功率,完全两码事,标称500W的非品牌功放,实际功率能到350W就不错了,很多还只有300W,功放的价格是根据功率而定的。做一校园消费系统,485有源转换器标称有效距离1200米,实际使用过650米,并且使用线材的线径是2.5的,效果不咋样,当时三条主线,两条距离在200米内的接了30多台消费机,这一条650的主线接一台机器刷卡没问题(ID实时的),接上3、4台后除非另两条主线的机器不使用才正常,这就是中国国情。

回复

使用道具 举报

已有7人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
juese 发表于 2011-9-17 11:51:00

单个摄像机电流有的是1A的,有的是1.5A的,在配开关电源之前开先算好电流大小,不然晚上开红外出问题。

 

另外开关电源本人用电脑电源替代过,旧的电脑电源15元—20元一个,有12V10A以上电流输出,前段时间搞了个水控系统,因为开关电源没到货,帮客户先用电脑电源替代临时使用,在电脑城买了个旧电脑电源15元,12V20A输出的,用到现在半年多了,一切正常。新的开关电源留给客户做备用了。

 

一个12V20A的开关电源成本起码百元以上吧,一个旧的电脑电源才15元,只要客户不介意,能省的地方多着呢。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
a465032547 发表于 2011-9-17 11:52:00
有点点帮助
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
yzh55999 发表于 2011-9-19 09:43:00

很好

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
z6821787 发表于 2011-9-19 10:59:00
 学习了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
fjjlhy 发表于 2011-9-19 11:37:00

拉条220的电,一个摄像机一个变压器。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
slzxgyw 发表于 2011-9-22 11:49:00
 学习学习了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
白勇 发表于 2011-9-22 14:00:00