menglaoda
积分
帖子
主题
求:照明控制系统应急预案,急……,谢谢!
menglaoda@sina.com
使用道具 举报
有什么具体的要求吗?
主要是我也不知道应该去考虑哪些因素,如何去应对。
比如:控制模块故障,电源等出问题时应该如何解决,类似的问题或突发事件等应急处理方案。
再次致谢,请求援助!
从2方面来考虑;
1. 产品 调光控制柜上应考虑"旁路开关",当控制模块故障时,可手动切换到"旁路状态",这时仍可正常供电但不能调光;好的控制柜会设计成"即插即用型",可以迅速的更换模块。
2. 系统设计 如果考虑到一路电源的不可靠,可在系统设计时就考虑第2路电源或EPS柜。
不知道是否就是你问的问题?来信,可提供有关系统图给你。
本版积分规则 提交评论 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页