RVVP2*1 的电源线1000米输送220V 压降 对监控和红外对射设备正常使用有影响吗?

监控点4个,采用高速球机。

谢了先。

回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
游魂 发表于 2005-10-10 12:56:05

你输送的是直流还是交流啊?线是小了点,压降会比较大!!!

如果你在前端还要变成低压的话估计问题不大

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
freezsk 发表于 2005-10-21 23:42:39
220v传到前端再变压不会有问题,4个球机功率也不会太大,40W 1个的话,才160W. 不行用个调压器升高一些,不就把压降抵消了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
freezsk 发表于 2005-10-21 23:47:33
220v传到前端再变压不会有问题,4个球机功率也不会太大,40W 1个的话,才160W. 不行用个调压器升高一些,不就把压降抵消了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
poise 发表于 2005-10-26 13:01:27

到前端在变压绝对没问题,用调压器就免了吧!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
wuyang3872 发表于 2005-11-21 16:32:42

前端变压在多1000米都没问题

回复 支持 反对

使用道具 举报