一个大楼48个有线红外探测器(一根总线)+15个6MX(6MX各配一个无线探测器,另一根总线)通过这二根连接到7436,再到7400和CMS7000, 现在出现一个问题,有线防区使用都很正常,为什么在CMS7000上老是会提示6MX防区故障,差不多一天会提示两次故障,被提示的6MX防区故障不一定是哪一个,有时候这个,有时候那个,也有时候是四五个,但过一会儿大概五分钟左右又好了(排除是探测器没电或有人在活动) 线路不是很长,走的是星形布线,最长的约为150米,主干线用的是2*1的,分支线大概都是60米用的是4*0.5的到各个房间, 有没有碰到过这种情况的,大概是什么问题呢,15个键盘用的是同一个开关电源供电 |