wileyyoung 发布于: 2010-12-5 18:38 456 次浏览 3 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

请问高手BOSCH7400的主机,键盘使用的是7447。一共有5个7447键盘,现在分区编程都编好了。但是只有主键盘(地址1的)可以正常使用,其他键盘都是一通电就叫显示英文意思大概是(系统鼓掌),主键盘也显示没有认到分区键盘。

请问:分键盘除了在左上角跳好地址跳针以外还要做什么?

回复

使用道具 举报

已有3人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
专业防盗报警与联动 发表于 2010-12-5 20:41:00

兄弟,分区键盘你没有编入DS7400系统中吧!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
wileyyoung 发表于 2010-12-5 21:08:00
分区键盘是哪一项?代码是多少
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
专业防盗报警与联动 发表于 2010-12-5 23:14:00

编程代码请详见中文简易说明书:第四章 主机编程

回复 支持 反对

使用道具 举报