千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

楼宇自控
收藏本版 |订阅

楼宇自控 今日: 3116 |主题: 9172

发新帖
打印 上一主题 下一主题

自控中的送排风机,排烟机...

[复制链接]
ceres3638 发布于: 2007-1-26 15:47 1699 次浏览 8 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
一直不是太了解楼宇控制里的送排风机控制,请问大虾们楼宇里送排风机,排烟机等都有哪些功能?一般控制柜都设立在哪几层?而自控的又是哪些呢?谢谢了。
回复

使用道具 举报

已有8人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
ceres3638 发表于 2007-1-26 16:43:00
我是新手,我看图纸觉得,排风送风BA应该控制的,但是排烟就不该控制了,应该是消防控的,如果BA去控有点多余。但是有个疑问,平时常开的是哪些地方的排风送风机呢?如果不开BA去控还有意义吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
古仁 发表于 2007-1-28 12:55:00
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
ceres3638 发表于 2007-1-29 08:52:00
<p>谢谢了。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
扶清灭洋 发表于 2007-1-29 16:38:00
<div class="quote"><b>以下是引用<i>古仁</i>在2007-1-28 12:55:00的发言:</b><br/><p>一般消防的排烟风机BA只是监视其运行状态、故障报警两个DI点。不进行控制。</p><p>对于车库的,或者一些屋顶排风机,可以是监控。具体点有:运行状态、故障报警、手/自动状态、开关控制。</p><p>控制柜可以考虑就近安装,但要先知道送/排风机的强电控制柜在哪个位置,一般可能在风机房或配电房里,也有在空调机房的,BA的箱子放在它的旁边就可以了。</p><br/></div><p>如果风机是变频设备,还需要增加变频控制。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
ceres3638 发表于 2007-1-31 13:51:00
变频控制如果还去加一套变频设备有点浪费哦。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
zhaoer01 发表于 2007-3-8 22:31:00
<p>变频控制在空调暖通中用的很多,我们公司今年实行了节能措施,初步估计一年能节省七八十万电费不成问题,</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
板寸 发表于 2007-3-15 08:59:00
<div class="quote"><b>以下是引用<i>扶清灭洋</i>在2007-1-29 16:38:00的发言:</b><br/><p>如果风机是变频设备,还需要增加变频控制。</p></div><p>单独的送排风机没有用变频的吧</p><p>变风量空调VAV的组空送风机(回风机),要用变频</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
chafujian 发表于 2007-8-16 16:31:00
<div class="quote"><b>以下是引用<i>扶清灭洋</i>在2007-1-29 16:38:00的发言:</b><br/><p>如果风机是变频设备,还需要增加变频控制。</p></div><p>有些特殊的还可以能装空气质量传感器的</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城