千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

紧急求助!!!...

[复制链接]
大漠 发布于: 2004-9-8 09:12 347 次浏览 8 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

各位大侠:

我现做一个监控项目,其中4个点有自右下角向上的斜纹干扰,请教各位大侠如何解决。谢谢!

具体情况如下:

系统共计8个点,其中距当地广播电台较近的4个点有干扰,其它4个点没有,这8个点全部在一个大院内(学校)。后据调查,这4个干扰点的干扰时间和当地广播时间相吻合,没有广播时没有干扰。

我曾试图找一个频谱仪测出具体的广播干扰频点,然后找一个相应的滤波器把干扰滤掉,但一直找不到频谱仪。和几个同行交流了一下,他们说可以严格施工细节,比如接地等,可以减少或消除这种干扰,至少可以不影响视觉,但具体说法又不统一。

为此,请教各位大侠,具体应该怎样解决这种干扰?

谢谢!!!

E-mil:hnnyfchy@163.com

QQ:305889139

回复

使用道具 举报

已有8人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
jvcbj 发表于 2004-9-8 09:23:00

既然干扰了,你在布线的时候是否有接地,布线时候是否有了屏蔽,都做了还是干扰的话,试一下把线穿进度锌管来作传输吧!还是不行那就要在机房上面作文章了呵呵~~

zh@jvcbj.com

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
asmer 发表于 2004-9-8 09:27:00
很简单,广播电台发射频率在88MHZ到108MHZ的高频信号,我们的视频信号属于低频率的基带信号,由于距离电台太近,它的开路信号会对我们的线路产生影响,解决方法是将受干扰的信号调制到其他频率上,避开电台的开路干扰就可以了,有专门解决这种问题的设备。相关设备的资料我发到楼主邮箱了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
皮皮鸟 发表于 2004-9-8 13:02:00

采用射频试试!把视频波段调到高频去!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
大漠 发表于 2004-9-8 15:04:00
采用射频的方式,不换线可以吗?我现在用的是SYV75-5的线,是否要换成SYWV75-5的线。这两种线在技术参数上有什么具体的区别?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
大漠 发表于 2004-9-8 15:06:00

如果采用射频的方式,必须换SYWV75-5的线,再次施工比较麻烦。

还有其它的办法吗?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
皮皮鸟 发表于 2004-9-8 18:15:00

加抗阻器!效果会好点,但结果不了基本问题!

视频线一点接地!布线穿铁管,接地!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
asmer 发表于 2004-9-9 08:55:00
楼主可以在每条线路上加视频抗扰器,资料已经发到邮箱了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
wxsjjd 发表于 2004-9-9 09:00:00
可以用无线来实现。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆