千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

机房工程&消防系统
收藏本版 (20) |订阅

机房工程&消防系统 今日: 4018 |主题: 3219|排名: 5 

版主:陈延龙
机房&消防工程
发新帖
打印 上一主题 下一主题

探测器故障...

[复制链接]
wjuwaterddr 发布于: 2003-12-22 20:47 1282 次浏览 10 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
为什么探测器老是报故障,也不是污染,在控制器上就是显示故障,当换成别的控制器就没什么事了
回复

使用道具 举报

已有10人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
优秀采购员 发表于 2003-12-23 08:17:00
检查一下回路板
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
wjuwaterddr 发表于 2003-12-23 19:03:00
是不是回路板没接好线,还是质量不好?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
优秀采购员 发表于 2003-12-24 07:55:00
接线的可能性不大,线路在接到回路板之前应该校验无误的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
TONYTONY 发表于 2004-1-28 18:55:00
你用的是什么系统的?故障报的是那种类型的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
wwwkkk123 发表于 2004-2-8 16:18:00
我想是你的主板问题吧,潮湿引起的,你换了就没有问题,
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
山野之人 发表于 2004-2-13 17:01:00
第一、看一下是不线路问题,有时候线路的绝缘度是一个很重要的因素; 第二、有些回路没有问题,但是电子新产品有匹配的问题,要有个老化的过程 第三、主机接地也是一个很重要的因素.......................
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
luao992004 发表于 2004-2-26 14:40:00
长见识.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
优秀采购员 发表于 2004-3-1 20:13:00
呵呵,你长了什么见识了?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
ynkmdl 发表于 2004-3-3 16:02:00
慢慢跟你们学
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
chirongchen 发表于 2005-3-17 16:45:00

我也碰过这样的问题。

探头能编码也能读码,总线也能读到电压,但装上去就会报故障,不知道为什么?有高手指点一下吗?赵哥可有方法?