lyffyl 发布于: 2004-8-13 13:42 369 次浏览 4 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<P>有谁知道霍尼韦尔的XL50P小型控制器的接线端子中+10V REF和DI-POWER有什么区别么?</P>
回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
lyffyl 发表于 2004-8-16 10:53:00
<P>有那位高人用过霍尼韦尔的XL50小型控制器么,请指点一二。</P><P>多谢</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
yellowhe 发表于 2004-8-16 21:41:00
<P>XL50的DI点只要输入的DC电压高于5V,DDC就认为是1,</P><P>不管是用外部直流电源还是自带电源;</P><P>我用下来,31,32端子都可以用,但平时用的最多的是31,如果DI距离太长,可以用31,31各带2个DI点</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
lyffyl 发表于 2004-8-18 11:26:00
<P>多谢,有机会多交流。</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
fendou 发表于 2004-8-18 15:05:00
<P>用的霍尼韦尔产品感觉怎么样啊?  呵呵价钱怎么样啊?</P>
<P>可以联系一下吗/    linlin2277@126.com</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报