求助...

[复制链接]
茫然 发布于: 2004-8-13 09:33 664 次浏览 4 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

ck2316的主机要在断电后24小时正常运行,怎么配置电池啊。

他本来的电池可以在断电后供应几个小时。

各位大虾帮帮忙啊!

回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
jason2003 发表于 2004-8-13 22:42:00

计算总功耗在打出些余量就可以了

计算主机+键盘+探头的最大电流之和,有其他联动、辅助输出等再加上,乘以24小时再加20%就可以了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
小幽 发表于 2004-8-14 11:19:00
首先应估算系统设备的用电功率,安全系数一般取1.2-1.5为宜,为供电系统留有充分的冗余量。其次根据系统要求延时供电时间,计算配置电池组。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
sx5226338 发表于 2004-8-14 16:46:00

同意三楼的意见

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
xiaonaijia 发表于 2004-8-14 23:27:00
加电池组
回复 支持 反对

使用道具 举报