千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

综合布线(Cabling)
收藏本版 (10) |订阅

综合布线(Cabling) 今日: 6301 |主题: 37622

发新帖
打印 上一主题 下一主题

一个两米的机柜(42U)最大进线量是多少根(六类)?...

[复制链接]
lidgel 发布于: 2004-8-17 22:17 2609 次浏览 25 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<P>有一工程,楼层的信息点比较密集,所以配线间的进线量很大,每个配线间有200至500根网线不等,一般的一个两米的机柜(42U)最大进线量是多少根?根据这个来预算需要几个机柜,希望那位仁兄能给出一个比较权威的回答,谢谢!!</P>
回复

使用道具 举报

已有25人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
yuleray 发表于 2004-8-18 08:40:00
21×24
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
寒雨清风 发表于 2004-8-18 08:44:00
<P>你看一下机柜顶部或底部的进线孔,算一下尺寸就知道了。</P><P>还有,进线的时候,要考虑绑扎的空间!这样大概的算一下,进个200根已经比较挤了!</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
布现 发表于 2004-8-18 08:58:00
就用两个42U机柜吧!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
lajk 发表于 2004-8-18 09:25:00
你大概可以算出来的啊,标准机柜的高度.算出来差不多2个啊可以了啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
lidgel 发表于 2004-8-18 11:52:00
<B>以下是引用<I>yuleray</I>在2004-8-18 8:40:00的发言:</B>
21×24
什么意思,能有这么多吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
yokai 发表于 2004-8-18 11:55:00
不知道你用什么配线架,一般AVAYA的24口配线架含理线架的那种是2个U,如果全部装满就是可以安装21个24口配线架,就是21×24咯。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
lidgel 发表于 2004-8-18 12:04:00
<B>以下是引用<I>寒雨清风</I>在2004-8-18 8:44:00的发言:</B>

<P>你看一下机柜顶部或底部的进线孔,算一下尺寸就知道了。</P>
<P>还有,进线的时候,要考虑绑扎的空间!这样大概的算一下,进个200根已经比较挤了!</P>


200根也太少了吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
lidgel 发表于 2004-8-18 12:13:00
<B>以下是引用<I>yokai</I>在2004-8-18 11:55:00的发言:</B>
不知道你用什么配线架,一般AVAYA的24口配线架含理线架的那种是2个U,如果全部装满就是可以安装21个24口配线架,就是21×24咯。


还要得把交换机算进去,前端信息点的利用率就按40%计算,也就是交换机含理线器需16U,配线架含理线器占24U,也就是12×24根,近300根线,这样机柜内是不是太挤啦,我准备用90×90的机柜
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
lidgel 发表于 2004-8-18 12:17:00
老大们曾经做过的工程中最大的有多少根线
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
浪迹海角 发表于 2004-8-18 14:23:00
我见过最多的,有543根
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
lajk 发表于 2004-8-18 15:18:00
那你们没有考虑交换机吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
lidgel 发表于 2004-8-18 16:18:00
<B>以下是引用<I>浪迹海角</I>在2004-8-18 14:23:00的发言:</B>
我见过最多的,有543根


<P>这么多呀,没有交换机吧?可能理线器也省了不少</P>
[此贴子已经被作者于2004-8-18 16:19:57编辑过]

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
lirui0078 发表于 2004-8-18 17:31:00
<P>一个机柜全放线不用别的啦?</P><P>我只做过小工程,有机会把全是线的机柜的图片发上来让我看看,谢谢!</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
yokai 发表于 2004-8-18 18:01:00
当然要考虑交换机的位置了,人家是问最多可以进多少根线呢。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
浪迹海角 发表于 2004-8-18 20:46:00
<P>有交换机</P><P>别的什么也没有</P><P>整个机柜很满</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
ideal163 发表于 2004-8-19 16:19:00
机柜里面放不放交换机、用什么配线架,用不用理线器等。自己算一算。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
xiaoxiaoniao 发表于 2004-8-19 17:54:00
<P>我认为300根线比较合理</P><P>也比较美观,比较容易管理</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
hnlu2003 发表于 2004-8-19 19:20:00
<P>兄弟,弱点规范规定一个2.0米机柜最多为200根,因为第一、2.0米机柜标高为42U实际为36U,第二、配线架、理线架、交换机都为1U,如果超过200条即柜空家太小不妨便操作,所以最好为200根。</P><P>路今朝</P><P>hnlu2003@163.com</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
风中的眼睛 发表于 2004-8-19 20:26:00
<P>    如果像你说的这样,安装21个24口配线架。那就不用在安装其他的设备了。</P>
<P>  那交换机安装在什么地方啊!!!!!!!!!!!!!!!!</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

12下一页
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城