如何处理电力线对双绞线的电磁干扰???...

[复制链接]
llt 发布于: 2003-1-18 09:44 692 次浏览 11 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
谢谢了!!!!
回复

使用道具 举报

已有11人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
hisea 发表于 2003-1-18 09:47:00
只有在布线时进行隔离安装,一般标准是平行布线隔开15公分以上
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
yygyvgvh 发表于 2003-1-18 19:39:00
用金属管并良好接地。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
shijuncai 发表于 2003-1-18 22:16:00
如果你用带屏蔽的双绞线就可以的~
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
发表于 2003-1-19 08:43:00
如果路由交叉,保持15cm以上距离;如果并行1m以上,至少保持30cm以上距离,同时注意使用KBG铁管并进行良好接地
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
llt 发表于 2003-1-19 21:44:00
2楼和4楼的看法不统一,,,有谁有更详细的???
多谢各位。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
junda 发表于 2003-1-19 23:07:00
赞成5楼的看法!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
*星爷* 发表于 2003-1-20 08:44:00
类  别                             与综合布线接近状况                  最小净距(mm)
380V电力电缆<2kV.A                   与缆线平行敷设                       130
                         有一方在接地的金属线槽或钢管中                   70
                         双方都在接地的金属线槽或钢管中                   10
380V电力电缆2~5kV.A                   与缆线平行敷设                      300
                         有一方在接地的金属线槽或钢管中                   150
                         双方都在接地的金属线槽或钢管中                   80
380V电力电缆>5kV.A                   与缆线平行敷设                       600
                         有一方在接地的金属线槽或钢管中                   300
                           双方都在接地的金属线槽钢管中                   150



[此贴子已经被作者于2003-1-20 8:46:21编辑过]

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
哇哈哈 发表于 2003-1-20 10:46:00
根据规范标准
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
fenian 发表于 2003-1-20 10:52:00
老楼改造怎么办?
我所接触的太麻烦?
如果没有按照标准做
如何如何
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
wanglun 发表于 2003-1-20 12:22:00
严重电磁干扰的情况,会影响网络数据传输速率、造成丢包。

如果在走廊墙壁上壁不开强电电缆,可否考虑水平走线移至房间内(当然要多开好多窟窿哦!)
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
gpsli 发表于 2003-1-20 17:47:00
考虑全程金属线槽~~
回复 支持 反对

使用道具 举报