“火灾报警系统”与楼宇自控系统的联动
<P>
火灾报警系统(FA)是楼宇自控系统(BA)的一个分系统, 服务於楼宇自控系统,共同完成对大楼的监控。在我国,由于宏观政策与行业管理的各种原因,消防系统总是作为一个需要独立於其他系统的系统对待,不强调参与到楼宇自控系统里来。这样,一方面,我国的消防自控系统产业取得了非常好的操作环 境:另一方面,由於对系统以外的各个方面关心不够,或多或少 地存在一定的封闭性,不利於消防电子产业更广泛的拓宽发展出 路,不利於与楼宇自控系统及其他子系统紧密结合。为消防电子 产业的发展计:增强与其他系统的联动能力是一个紧迫的问题。
一、消防自控系统的发展历史
消防自控系统产业的责正形成是在八十年代中期,由於经济 发展,新的建筑物日见增多,并且社会各方面对预防和消除火情 十分重视,这样就产生了需求拉动。经过短时间的混乱後,由於 国家主管部门的适时介入,有力地整合、规范了市场,使本产业 在有规可循、有法可依的基础上健康成长。
二、消防自控系统的控制方式
由于有国家主管部门的强力参与,本系统的技术规范已有国 家标准,并强制通过IS0900认证,各制造厂商的产品的差别不 是很大。消防系统的核心思想是对报管中发生的任何火情及时地 感知,并根据级别给与报管或联动处理。所以,消防自控系统由 传感器、执行器、控制器与控制网络构成。
根据现场的需求,火情传感器主要是感烟传感器和感温传感器,从物理作用上区分,可分为离子型、光电型。从信号方式区分,可分为开关型,模拟型及智能型。所有这些传感采测器对现 场的火情加以监测,及时将现场数据经过控制网络向控制器汇总。获得火情後,系统采取必要的措施。除了应有的系统间联 系,消防系统也需具备直接反应的能力。这时候,智能区域控制 器经控制网络对防火卷帘门、电梯、灭火剂、钢瓶、消防水泵、 电动门等联动设备,下达启动或关闭的命令,以使火灾得到即时 控制,损失减小到最低程度。火灾智能区域控制器是整个消防自动控制系统的核心,它监测整个控制网络上的各个设备(传感器、执行器、显示器等),并根据具体情况,对各方面获得的数据子以汇总、分析、计算, 能够在它的显示界面上及时揭示火情发生的位置,火灾的程度及 已采取的措施等,使工作人员全面了解现场采取的必要措施。
三、联动方式
消防自控系统包含了很多的监测、控制点, 但是它已做到了价格低廉,原因是:一方面受政策的影响,消防自控系统结构比 吨统一,较易形成产品化。另一方面消防自控系统由於仅需考虑 至忱情的问题,传输数据量较小,数据协议较为简捷,可使在一 条网络上连接较多的监测控制设备。一个系统的大部分投资在现 场设备止 而控制网络及智能区域控制器在整个工程投资中所占 的份额较低.这样,在系统开通时的调试工作量也有所降低。尽管确实具备了结构紧凑、价格低廉的优点, 但消防自控系 统的外延性不强。从消防系统的整体分析,与外部相联 接一般需要由其智能区域控制器完成。目前,各厂家提供的区域控制器 一般可以提供咫232接口(较高级的可以提供RS485接口)。这时,其它 系统的控制器可直接利用这个RS232接口与区域控制器相联接,取得一 部分消防系统的监控数据,实现联动功能。有时候,其它系统的中央处 理机在完成本系统的监控任务的同时,直接通过RS232接口与消防系统的 智能区域控制器联接,直接获取消消防系统的监控主机信号,其它系统 的监控主机就可以采取各种方式(以太网,RS一232等等)与这台消防系统的监控主机相联接,从而完成设计要求。
四、合理的发展
虽然消防系统具备了一定的与其它系统相互联动的能力,但是与楼字自控制系统的飞速发展,依然是相当不匹配的。首先, 楼宇自控系统已经采用分布式控制方式设计,而消防系统基本上还是集 散控制方式,即使已经具备了一定的与外部交互能力,但却往往比较简单, 数据债输能力较弱,存在著痛苦的“瓶颈“问题。其次,消防系统的智能 控制器不具备或仅具有较弱的向上组网能力。各个智能区域控制器往往容 易形成“家天下”的局面。具备一定的闭环性,这其实对消防自控系统自身的发展状大也是 不利的。不利於今後消防系统自身的技术革新及升级换代。
为了很好地继承消防自控系统已经具备的优良传统,智能区 域控制器以下应不做大的变动。否则,将破坏本系统已具备统 一性、廉价性等优点。显而易见,应进一步增强消防智能区域控 制器的能力,使其具备能够汇入其它骨干控制网络的能力,具有 分布式系统的一些特点,增加数据的传输能力,作为整个楼宇自 控系统有机的一部分而完成整个楼宇的智能控制。
目前实行的一些政策规范尚未将消防系统与其它系统建立较 为紧密的联系。但是,消防系统是楼宇自控系统不可或缺的一部 分。前些年,由於消防系统的发展较怏,各方面一度认为消防系 统是一个独立系统,进入90年代,其它系统(中央空调系统、保 安系统,变配电系统、网络PB禁等)已取得了长足的发展。
现在看起来,消防系统有必要与其它系统建立紧密联系,事实上.国 外目前许多已经实施的楼宇自控系统已不再把消防系统看作是一 特殊的分系统,而是采用分布式控制方案构成有机的整体。 报警器厂家已开始认识到楼宇自控系统的地位,已经有厂家 在控制器之间使用了C州总线技术。
为适时介入楼宇自控系统进 行了技术储备。而国内外一些正在发展的楼宇自控系统也已经在 物理上、协议上做好了与消防系统相联接的技术准备,比如我们 国内的蹴八一5000楼宇自控系统,已经为消防系统的硬件及软件 产品提供了一个向纵深发展的良好平台。消防系统在我国仍然是 一个方兴未艾的系统,及时作出产业调整是必要的。 </P> |
|