千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

防雷&接地
收藏本版 (5) |订阅

防雷&接地 今日: 1970 |主题: 2629|排名: 41 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

电缆桥架的防雷...

[复制链接]
cookieabc 发布于: 2004-7-27 11:48 913 次浏览 9 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
如题:请问各位,有电缆桥架防雷的说法吗?是不是接地就可以了呢?请赐教!
回复

使用道具 举报

已有9人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
符号 发表于 2004-7-27 11:56:00
每隔5米做一次接地,国家相关规范上有明确说明!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
cookieabc 发表于 2004-7-27 11:59:00

哦?是防雷规范上有说吗?

谢谢!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
cookieabc 发表于 2004-7-27 12:05:00

能告诉我是哪本规范吗?

在网上可以查到吗?(领导要我找这方面的资料)

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
cookieabc 发表于 2004-7-27 12:15:00

我真的很急用,快帮帮我啊

找了本建筑物防雷设计规范,但上面没有说到电缆桥架的防雷啊

是哪本规范??

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
cookieabc 发表于 2004-7-27 12:41:00

哪位有这方面的资料能发给我一份吗?

cookieabc@yeah.net

先谢了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
超导体 发表于 2004-7-27 13:59:00

我给你查查。。先不要着急!~

查到给你贴上来。。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
cookieabc 发表于 2004-7-27 14:17:00

嗯,好的

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
超导体 发表于 2004-7-27 15:07:00
接地

1、桥架系统应具有可靠的电气连接并接地(只对金属桥架)。 2、当允许利用桥架系统构成接地干线回路时应符合下列要求。桥架端部之间连接电阻应不大于0.00033欧姆,接地孔应清除绝缘涂层。在1KV及以下中性点直接接地系统中,受电设备的接地与系统中性线接地相连。装有处动切断供电装轩时,桥架的级长方向金属横截面积应不小于规定值。 3、沿桥架全长另敷设接地干线时,每段(包括非直线段)桥架应至少有一点与接地干线可靠连接。 4、对于振动场所,在接地部位的连接处应装置弹簧圈。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
cookieabc 发表于 2004-7-27 15:36:00
谢谢超导体!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆