系统与防雷接地系统共用...

[复制链接]
xmznt 发布于: 2004-11-17 10:26 755 次浏览 4 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
根据规范,系统与防雷接地系统共用,其接地电阻应≤1Ω。若达不到要求,必须增加人工接地体或采用化学降阻法,使接地电阻≤1Ω。
回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
223328 发表于 2004-11-19 18:03:00
唉~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
xmznt 发表于 2004-11-26 21:01:00
规范是比较严格要求!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
Cindy_Gong 发表于 2004-12-4 21:58:00

联合接地的话都能达到1欧姆以下

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
xmznt 发表于 2004-12-6 15:03:00
能达到这标准,好,通过!