求助高手,FLUKE测试时阻抗超值是什么原因...

[复制链接]
novellandnt 发布于: 2004-7-9 09:09 411 次浏览 4 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

除了网线本身的质量之外

还会有什么呢。

望高手赐教。

回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
nicksong 发表于 2004-7-9 09:35:00

为什么是fluke的测试,应该讲是认证测试中。。。。。。

阻抗超值好像就是网线本身又问题

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
yulin5188 发表于 2004-7-9 15:52:00

是因为双绞线电阻与模块电阻不匹配

email:etiger110@163.com

qq:342911741

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
sunvun 发表于 2004-7-10 16:50:00

你的FLUKE版本太久了,可以升升级了!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
3083 发表于 2004-7-19 13:51:00
如是中间部分,可能是进水了!如是二端则有可能是接插件阻抗不匹配