NEC2000有没有简单一点的外线分组限制方法???...

[复制链接]
gong_chan 发布于: 2004-5-24 12:48 1747 次浏览 21 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

NEC2000有没有简单一点的外线分组限制方法???

我想把一些分机限制只能使用部分外线,有没有简单一点的方法,不用出租组的那种!

回复

使用道具 举报

已有21人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
pabxman 发表于 2004-5-24 12:55:00

用 CM3551> 到 CM3558> 设置

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
gong_chan 发表于 2004-5-24 13:45:00

老大,用此方法不是要外线分组吗?如果分组的话拨9怎么可以两组线都拿到呢?

我的客户要求是:部分分机只能用其中4条外线打出,部分分机用其它8条外线打出,互相之间不能使用对方的外线,但又都是拨9打出,怎么实现???

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
pabxman 发表于 2004-5-24 13:54:00

用 Route Advance 可以解决

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
xmtopcom 发表于 2004-5-24 14:13:00
haha,你的要求已经不简单了,做起来当然也不会简单
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
gong_chan 发表于 2004-5-24 14:18:00

老大,看不明白啊,能不能与详细点???

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
gong_chan 发表于 2004-5-24 14:21:00

如果是三星的机器,我几分钟就搞定啦,NEC的机器功能确实强大,但设置起来又真的好烦

唉,鱼和熊掌怎么不能兼得呢?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
zbzyz 发表于 2004-5-24 14:38:00
是说做路由,不过NEC64门以上的我不太懂,不知道是什么型号的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
gong_chan 发表于 2004-5-24 15:02:00

老大,CM22里面的东西看不明白啊,我试了一下,拨9还是只能拿00组外线,01组不起作用,帮忙看一下吧:

我是这样设置的:1、3000->000~008->00 009~012->01

2、200->9->200

3、2200->0->100 1->101 (试过:2200->0-200 1->200 也不行)

哪一步做错了???漏了哪一步???

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
pabxman 发表于 2004-5-24 15:03:00

假设: Trunk Route 0 入中继 Trunk Route 1 出中继 1 Trunk Route 2 出中继 2 拨 9 取外线。

CM200〉9-200 CM2200〉1-101 CM2200〉2-102 CM3551〉02〉0 CM3552〉01〉0 CM1201〉XXX-11 (只能取 Trunk Route 1) CM1201〉XXX-22 (只能取 Trunk Route 2)

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
pabxman 发表于 2004-5-24 15:28:00
这里只是举个例子,至于用什么级别,就要根据你系统的当前设置而定。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
pabxman 发表于 2004-5-25 17:32:00

设: COS 11、22、33、44 取 Trunk Route 0中继组0 COS 55、66、77、88 取 Trunk Route 1中继组1 长途限制 11=55、22=66、33=77、44=88

根据 13 楼补充设置: CM8101>5:3 6:0 7:0 ..... CM8102>5:3 6:3 7:0 ..... CM8103>5:3 6:3 7:3 8:0 ..... CM3551>01:0 CM3552>01:0 CM3553>01:0 CM3554>01:0 CM3555>00:0 CM3556>00:0 CM3557>00:0 CM3558>00:0 检查: CM3511>00:0 CM3511>01:0 CM3576>00:00 CM3576>01:00

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
sailorsky 发表于 2004-5-25 17:47:00

看 tenant NO.概念

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
杀手浪子 发表于 2004-5-25 18:05:00
我玩过一顿时间NEC,敲话机敲死了。。。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
gong_chan 发表于 2004-5-25 23:35:00

老大解答得真详细,明天去试一下看怎么样,先谢过啦!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
pabxman 发表于 2004-5-26 10:49:00
希望有结果
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
gong_chan 发表于 2004-5-28 15:55:00
搞定啦,谢谢老大
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
mdf 发表于 2004-5-30 17:16:00

COM1204

COM2300

可以做到

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
pabxman 发表于 2004-5-30 17:42:00
以下是引用mdf在2004-5-30 17:16:00的发言:

COM1204

COM2300

可以做到

不错,但楼主的要求是不分 Tenant No.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
haozhixi 发表于 2004-5-31 02:54:00

恩 认真的学习了一下 !

呵呵

回复 支持 反对

使用道具 举报