hubing 发布于: 2009-4-2 22:17 427 次浏览 10 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

小弟第一次做总线制报警,不知道哪里出错,有些问题怎么也处理不了,在此请教各位朋友帮忙解决一下,谢谢!

工程是一个三层楼的厂方,线材采用是一舟的4*1.0的线。一共布了五条线到主机这里(星形状),每条线上有10多个探头(常开),总线加起来没超过1200米。然后有五个地址模块全部并联到总线上,然后把五打线分别与模块并联。模块地址:13、14、15、16、17

问题:第一次把模块接好后,一切正常,运行两天后就会出现,有时,有时…………

1、从13到17所有显示未准备就绪

2、13防区单独出现未准备就绪

3、50米外的分控键盘有时就没有字幕显示,但是还有电源存在。

 

请各位高手帮忙解决一下吧,在此先谢谢啦!!!真心的谢谢啦

回复

使用道具 举报

已有10人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
维瑞特 发表于 2009-4-2 22:35:00

485总线好像不能用星型连接哦。。。。这样会造成通信不了,就显示为准备就绪喽。。。

 

分控键盘能不能接到50米以外,你要厂家咨询一下。如果不能得到肯定的答复,那还是换一种主机吧。这种“厂家”出来的东西什么样子可想而知。。。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
维瑞特 发表于 2009-4-2 22:38:00
你就5个防区,拉了5根总线?不是吧?浪费也不必要这样子整
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
专业防盗报警与联动 发表于 2009-4-3 13:55:00

不知道你用的什么设备;不过,这样布线也是不符常规的

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
hbcn2005 发表于 2009-4-3 14:42:00
我做过这样的工程,应该是你接线和模块上出问题了;
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
hubing 发表于 2009-4-6 11:46:00

谢谢各位朋友发表的意见

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
苏莲 发表于 2009-4-8 20:34:00

希望楼主搞清楚是什么总线方式,原因如下:

1、如果是RS485总线的话,肯定不能支持这种星型布线的,如果有分支要保证分支长度最好不超过5米,另外可以加485HUB,一进二出,把总线分成你想要的5条总线,解决这个问题!还有就是RS485总线最好是采用信号线与电源线分开的方式,信号线用双绞0.5就可以,电源线用平行线1.0的。

2、如果是MUX总线当然这样布线就肯定没有问题。

楼主可以看一下,是不是出现:**号防区掉线,掉线恢复?

我个人认为,此套系统用的是RS485总线。建议用485HUB解决分支(星型布线)问题,如果还不行,那就考虑信号线的问题了。 

[此贴子已经被作者于2009-4-8 20:36:11编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
yu7801 发表于 2009-4-9 03:07:00

才五个防区,为什么不接到前八个独立防区上

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
hubing 发表于 2009-4-10 22:39:00

谢谢各位朋友的支持和指点。现在换信号线是不可能了,只能是加设备解决了。我这五条线现在加起来都快1000米了,前八防区可以吗?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
s410233966 发表于 2009-7-13 13:32:00
放线用的分线制,接线接的总线制,线路接错了吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报