千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

摄像机电源的困惑...

[复制链接]
foreverniu 发布于: 2004-5-21 12:24 708 次浏览 10 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

请教各位高手我了解的摄像机取电方法

1、就近取电(在工程中不从机房布任何电源线,就近从照明箱中的空开取220V在摄像机端变12V)

2、从机房中布220V电源线,到各摄像机端后加变压器

3、从机房中用可调压的开关电源变12V后再送往前端摄像机.

但往往在工程现场第1种不现实,而第2种是不是必须要把220V的电源线和视频线管道分开?第3种又会存在很大的线损?请教到底哪种合适

回复

使用道具 举报

已有10人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
Avaya518 发表于 2004-5-21 13:19:00

我觉得最合理的供电方式应该是这样的:

机房供出220V电源>前端弱电井或配电箱接可调压变压器(12V)>前端摄像机

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
yexiang 发表于 2004-5-21 13:52:00

只有用第三种了,没有办法就分开走线了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
你不懂我 发表于 2004-5-21 14:05:00

当然是第2种了,

视频线稍微屏蔽好点的,和电源线走一起,没问题,不影响效果

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
hlygq1969 发表于 2004-5-21 15:04:00

这还得根据施工现场实际而定。按照控制要求以监控中心集中供电为最佳:1、便于以后故障的判断、确定;2、便于维护;3、集中控制。

我觉得应该是第二种和第三种结合使用较合理。

既然视频线已通过管子布放了,难道还在乎多放一根电源保护管。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
likaimq 发表于 2004-5-21 15:11:00
电源一定要集中控制,要不日后维修的时候麻烦,220V的电源和视频一起跑,我想应该没问题,如果要求不严格的,连管都不用套,至于电源对视频信号有干扰的我不没遇到过,那位高人有这个经历的说请说出来,让我们长长见识。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
hlygq1969 发表于 2004-5-21 15:24:00
不套管的220V电源是一个隐患,要求是必须套。干扰出现在监视器上,上或下的干扰滚动线。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
黯然 发表于 2004-5-21 16:25:00

第2種為合理,

第1種會產生回路電壓,因為供電地點不同對地產生的電壓差不同。用第一種到時候有干擾的話不好解決。如果實在要用的話,加隔離變壓器也是一個辦法。但是成本太高

第3種因為安裝的地點遠近不同,存在線损造成電壓不同,也會引起干擾。

第2種,你既然開槽了,你不在乎增加那一點pvc管。如果因為這樣出現干擾而從新布線的話,你哭都沒有眼淚。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
wangqi2903 发表于 2004-5-21 17:12:00

集中供电应该是最理想的

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
gobbs.net 发表于 2004-5-21 21:09:00
集中供电是明智的,不套电线管的话就用带屏蔽层的电源线,把屏蔽处理好干扰的问题不是很大,如果要共槽敷设的话,一定要穿电线管,是KBG不是PVC。切记。万事没有规章,随机应变了。混合不线未必不可,关键看实际情况。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
皮皮鸟 发表于 2004-5-21 21:58:00
以下是引用foreverniu在2004-5-21 12:24:00的发言:

第一种一般采用,特别是在没有UPS等后备电源的时候。但管理麻烦!如果施工图和现场施工没有吻合的话,以后检修回有很多麻烦!如果在弱电井道取电并变压的话,还是可取的。

第二种,目前采用的比较多,不过是220V到井道后变压为12V或是24V,然后再接到摄象机端,那样可以直接走桥架,布线方便简单。电源也是井道统一管理。

如果在摄象机端变压的话,在井道到摄象机点处的走线需要另行布管,而且是铁管。在摄象机处还要一个安装盒,至少得放一个变压器。这样比较浪费,同时也多很多麻烦。

摄象机的电源需要条件都有一个电压范围。没有很必要苛求12V或是24V。

第三种布线方式属于原始型,在离机房距离近,又有净化电源的时候采用,不过对于远距离,高楼层的设置点就不实用,现在用这种方式的比第一种还要少。

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城