请问一下,从网卡到交换机,中间可以经过多少个配线...

[复制链接]
弱智集成 发布于: 2004-5-17 19:56 646 次浏览 10 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
请问一下,从网卡到交换机,中间可以经过多少个配线架,也就是中间可以段,谢谢
回复

使用道具 举报

已有10人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
新飞游 发表于 2004-5-17 20:31:00
<P>一般是3个接点:网卡--信息插座(TO)--转接点(CP)--楼层配线架--交换机。</P><P>当然,如果链路测试数据可以pass,其实限制多少个就没有什么意义啦。</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
弱智集成 发表于 2004-5-17 20:36:00
<P>谢谢,新飞游,</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
daum333 发表于 2004-5-17 22:23:00
对,只要是PASS的,就一切都OK! 但好象你说的有点太那个,一般是不能出现一个点连好几个配线架的情况
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
弱智集成 发表于 2004-5-18 08:46:00
<P>我的意思也就是,一条数据链路中间可以跳几次线,或接几个模块</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
ALei-buxian 发表于 2004-5-18 08:56:00
这个没有明确的规定,只要保证基本的链路正常工作的就行了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
lajk 发表于 2004-5-18 09:31:00
<B></B>
这个没有明确的规定,只要保证基本的链路正常工作的就行了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
coolxf 发表于 2004-5-18 09:41:00
<P>不赞成楼上的意见,应该就只是一个通路,模块到配线架到交换机。这样可以保证线路的最佳性能。</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
xiaoxiaoniao 发表于 2004-5-18 10:04:00
<B></B>
<P>我的意思也就是,一条数据链路中间可以跳几次线,或接几个模块</P>同意
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
j_chen 发表于 2004-5-18 16:06:00
配线架的功能只是起到线缆转接和跳线的目的,但如果要保证网卡到交换机的百兆传输的话,必须保证之间的线缆不能超过100米,这是最主要的,其次,还是考虑线缆的信号衰减问题,毕竟中间接多个配线架可能对线缆测试时某些参数不一定的影响.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
daifangqing 发表于 2004-5-18 17:00:00
一般是3个接点:网卡--信息插座(TO)--转接点(CP)--楼层配线架--交换机