485总线方式,打算走rvvp2*1.0的线缆。这种连线方式是否可行可靠。以前布线监控线都是星形结构,在主控机处并联在一起。以上布线距离是否需要加放大器,如果需要,什么型号的放大器可以(以前从来没有用过放大器)。还有是否需要在什么地方增加电阻什么的。
请问这种485总线为了保证电位差,该怎么做总线的接地处理?
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
使用道具 举报
哥们,根据你的要求,控制线的布线方式我采用并联分两部分走,线路1-10解码器控制的第一部分,11-16解码器为控制的第二部分。根据的你线路走向平均最远距离不超过400米
根据485控制信号的标准,这样的距离是用不找放大的。但是以往的经验告诉我你在选择rs485转换器上最好用有源的!
你可以参考一下我发的rs232,485,422的贴子看一下,
谢谢 你的意思是说在485转换器后直接连接两条总线,分别并上1-10 11-16解码器 就可以了是吗 是下面这种连接方式吗
我的转化器是直接插在计算机后面的 可能是无源的 市场的一般的485转换器(外置电源)都可以吗
没错。
请问那儿有485HUB卖啊,还有价格大概是多少啊,怎么用的,接在什么地方,要用多少个啊,谢谢详细指教