4、安装规则
(1) 4对SCTP电缆在非重压条件下的弯曲半径规定为电缆直径的8倍。
(2) 2股或4股光纤的弯曲半径在非重压条件下是25mm(1英寸),在拉伸过程中为50mm(2英寸)。
(3) 如果无法从生这商获得弯曲半径信息,则建筑物内部电缆在非重压条件下的弯曲半径是电缆直径的10倍,在重压条件下是15倍。2芯或4芯光纤的牵拉力是222N(501bf)。
超5类双绞线开绞距离距端接点应保持在13mm(0.5英寸)以内,3类双绞线应保持在75mm(3英寸)以内。
(4) 永久链路替代基本链路
     水平布线永久链路测试连接方式和测试指标要求永久链路方式供安装人员和数据电信用户用来认证永久安装电缆的性能,今后将替代基本链路方式。永久链路信道由90m水平电缆和1个接头,必要时再加1个可选转接/汇接头组成。永久链路配置不包括现场测试仪插接软线和插头。