六类非屏蔽系统,其中不过的多为NEXT、RL指标。25mm金属管中穿4根六类非屏蔽水平线缆有影响吗?
转播
分享
淘帖
0
分享到新浪微博
回复
使用道具
举报
已有3人评论
njpla
当前离线
积分
3996
沙发
njpla
发表于 2004-10-21 08:56:00
<P>一般不过的也主要是这些指标,顶多加一个衰减!</P><P>关键看你的超标量多不多,不多的话跑百兆肯定是没有问题的!</P><P>但建议根据测试仪器的问题显示整改一下,一般可以解决50%-80%的问题点,前提是你的线缆和模块不假!</P>
回复
支持
反对
使用道具
举报
ss_18
当前离线
积分
1005
板凳
ss_18
发表于 2004-10-21 09:12:00
<P>用的测试仪器是FLUKE DSP4300,超标量也不多就-0.1DB左右吧,而且仪器显示问题点位置在模块与线卡接出向上4~5米出,也就是在管道中啊。那怎么调整啊</P>
回复
支持
反对
使用道具
举报
njpla
当前离线
积分
3996
地板
njpla
发表于 2004-10-21 09:54:00
<P>虽然有些情况下显示在管道内4~5米,只要问题点不在中间,你可以在那端剪断5~10cm左右,再把模块仔细打一下,应该就可以通过了!</P>
回复
支持
反对
使用道具
举报
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
提交评论
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
旗下网站
千家网
中国智能家居网
千家综合布线网
千家安防网
千家楼宇自控网
产品服务
品牌指数
峰会
智客帮
千家文库
千家活动
关于我们
关于我们
商务合作
联系我们
千家智客微信
玩物说商城