千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

综合布线(Cabling)
收藏本版 (10) |订阅

综合布线(Cabling) 今日: 6301 |主题: 37622

发新帖
打印 上一主题 下一主题

问个问题...

[复制链接]
hu375 发布于: 2002-11-25 17:12 350 次浏览 5 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
强弱电的线缆统一放到金属线槽中,它们之间用金属挡板隔开,金属线槽保证接地良好。这样可以通过验收标准吗?
回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
sunwill 发表于 2002-11-25 18:24:00
低压还是高压?, 高压肯定不行。有监理公司或设计单位吗, 让他们的书面确认最重要!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
kent 发表于 2002-11-26 10:05:00
肯定不行,等数据量大了,问题肯定出现。网络时短时通,到那时,苦日子就来了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
sky_ 发表于 2002-11-26 11:12:00
从技术和理论上看是没有问题的,
如何施工工艺合格的话,传输一点问题也没有。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
qiaojia 发表于 2002-11-26 12:58:00
屏障距离太近,肯定会出故障的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
GZYANGJIBIN 发表于 2002-11-26 21:07:00
220应该不会有问题,380以上就难说了
回复 支持 反对

使用道具 举报