本帖最后由 大立教育 于 2019-5-23 14:30 编辑
消火栓是消防安全工作中必不可少的重要设备,在一级消防工程师技术实务的考试科目中,室内消火栓是考生需要重点学习并掌握的考点知识,由于它属于室内设施,因此了解设置场所至关重要。今天小编就为各位考生带来相关知识,为各位介绍室内消火栓系统的设置场所。
室内消火栓系统系统设置场所
(1)应设室内消火栓系统的建筑如下:
1)建筑占地面积大于300m2的厂房(仓库)。
2)体积大于5000m3的车站、码头、机场的候车(船、机)楼以及展览建筑、商店建筑、旅馆建筑、医疗建筑和图书馆建筑等单、多层建筑。
3)特等、甲等剧场,超过800个座位的其他等级的剧场和电影院等,超过1200个座位的礼堂、体育馆等单、多层建筑。
4)建筑高度大于15m或体积大于10000m3的办公建筑、教学建筑和其他单、多层民用建筑。
5)高层公共建筑和建筑高度大于21m的住宅建筑。
6)对于建筑高度不大于27m的住宅建筑,当确有困难时,可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的DN65的室内消火栓。
(2)可不设室内消火栓系统的建筑如下:
1)存有与水接触能引起燃烧、**的物品的建筑物和室内没有生产、生活给水管道,室外消防用水取自储水池且建筑体积不大于5000m3的其他建筑。
2)耐火等级为一、二级且可燃物较少的单层、多层丁、戊类厂房(仓库),耐火等级为三、四级且建筑体积小于或等于3000m3的丁类厂房和建筑体积小于或等于5000m3的戊类厂房(仓库)。
3)粮食仓库、金库以及远离城镇且无人值班的**建筑。
国家级文物保护单位的重点砖木或木结构的古建筑,宜设置室内消火栓系统。
人员密集的公共建筑、建筑高度大于100m的建筑和建筑面积大于200m2的商业服务网点内应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。高层住宅建筑的户内宜配置轻便消防水龙。
技术实务是一级消防工程师考试科目中比较注重考查理论知识的科目,考生想要在考试中取得高分,就需要借助教材和规范进行系统学习打好专业基础。
|