千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

综合布线(Cabling)
收藏本版 (10) |订阅

综合布线(Cabling) 今日: 6301 |主题: 37622

发新帖
打印 上一主题 下一主题

有一180米的距离的建筑建,我用六类线实施行吗?...

[复制链接]
gdzero 发布于: 2004-3-23 21:01 466 次浏览 9 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
能不能跟到100M啊,今天试了一下,超五类只能在10M进行能用,100M就不行了,不知道如果用六类线,能不能运行在100M的速度下?

谢谢!
回复

使用道具 举报

已有9人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
yuleray 发表于 2004-3-24 09:30:00
不行!
六类跑千兆是因为全双功4对线全用。做五类用时不能增加距离
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
sunnywf11 发表于 2004-3-24 10:22:00
用光纤
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
ckxq 发表于 2004-3-24 10:25:00
这是个很尴尬的距离……
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
灰色水晶 发表于 2004-3-24 11:12:00
用条光缆吧,加上设备也没多少钱
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
wokiller 发表于 2004-3-24 11:55:00
赞同
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
datacom 发表于 2004-3-24 11:58:00
同意用一条多模光纤,有保障,费用也多不了多少。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
tongmo 发表于 2004-3-24 12:04:00
用光纤,现在价格也不高.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
flash.yu 发表于 2004-3-24 14:36:00
以下是引用yuleray在2004-3-24 9:30:25的发言:
不行!
六类跑千兆是因为全双功4对线全用。做五类用时不能增加距离

说得好
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
jiayunlong 发表于 2004-3-24 15:26:00
用网络延伸器不行吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城