小弟我做的一个电梯监控每到二到四楼时画面就跳动,然后就没图像,到电梯停下来时就好啦~!
请问一下各位大虾这是什么原因呢?
使用道具 举报
是不是干扰啊!
学习
顶7楼的,我有遇到过相同的问题,注意检查电源线
估计是线没有固定好,和电源线在2楼靠近了
我做过一个工程也出现这种情况,主要是视频线在电梯传送带上扎得不好,后引起视频线在有故障的那一楼层的线出现问题,须更换那一段线路,更换后图像没出现此故障现象。
那就是说我二楼到四楼的视频线没扎好,要重新扎一下罗?
我电源是直接在电梯上供电的,怎么会断呢