千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

UPS电源/机柜/管槽
收藏本版 (13) |订阅

UPS电源/机柜/管槽 今日: 2982 |主题: 2373|排名: 14 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

这正常吗...

[复制链接]
chy740 发布于: 2003-11-22 13:25 857 次浏览 7 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
机房市电输入线路的线管挤得紧紧的,还只是0.4的线,60台机器,这能用吗???
回复

使用道具 举报

已有7人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
恺星 发表于 2003-11-22 18:10:00
市电输入?要着火的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
wlnwfywz 发表于 2003-12-5 10:22:00
是哦,可是很危险的哦!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
handddd 发表于 2003-12-20 13:29:00
建议一楼大哥` 买一个手持灭火器~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
bluesea8118 发表于 2004-1-2 19:53:00
还只是0.4的线,60台机器????加条线槽吧!!!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
shaoyf 发表于 2004-2-10 14:46:00
什么机器啊!这么小的线就够了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
robinwang 发表于 2004-2-12 14:42:00
增容吧,真的得当心着火。真不知道当初是怎么验收的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
solary_w 发表于 2004-3-21 18:53:00
不会吧,能用吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆