千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

综合布线(Cabling)
收藏本版 (10) |订阅

综合布线(Cabling) 今日: 6301 |主题: 37622

发新帖
打印 上一主题 下一主题

菜鸟求助综合布线两个问题...

[复制链接]
sh0203 发布于: 2004-3-3 12:03 692 次浏览 12 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
1。如果最远的信息点距离不超过90米,是否一定还要采用垂直子系统的布线结构?两者有什么优缺点?

2。如果用每个信息点来估算工程价格,所谓的每个点是指语音点、数据点各算一个;还是语音点、数据点加起来算一个?
回复

使用道具 举报

已有12人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
chongqingzh 发表于 2004-3-3 12:12:00
1、可以不采用垂直子系统。垂直子系统是要根据配线间的设立来建立的。
2、语音点、数据点各算一个点。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
sh0203 发表于 2004-3-3 13:44:00
是否采用千兆的光纤垂直主干有何优缺点??
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
netbbc 发表于 2004-3-3 13:54:00
最远的点小于90米,所以不用垂直系统,也用不着光纤。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
csnoviceo 发表于 2004-3-3 16:01:00
垂直干线子系统负责连接管理间子系统和设备间子系统。一般使用光缆和大对数非评比双绞线。用光缆可以用多模的优点:传输速率高,
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
csnoviceo 发表于 2004-3-3 16:02:00
非屏蔽双绞线。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
liuzhibin 发表于 2004-3-3 16:06:00
5楼说的对
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
sh0203 发表于 2004-3-3 16:38:00
我想是我没说明白.

90米内可以不用垂直子系统,我明白的。

我想知道的是:在90米内的情况下,采用光纤做垂直主干 与 不采用它而用超五类网线直接连到信息点   这两种方式对比,有何优缺点。比如:两种方式的造价成本、以后改造升级成千兆到各信息点的方便与否。。。。。。等等。

谢谢~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
sh0203 发表于 2004-3-3 16:41:00
以下是引用csnoviceo在2004-3-3 16:01:46的发言:
垂直干线子系统负责连接管理间子系统和设备间子系统。一般使用光缆和大对数非评比双绞线。用光缆可以用多模的优点:传输速率高,


但是,到终端桌面时还是要采用普通网线,不就把传输素率又限制在100M了吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
chongqingzh 发表于 2004-3-3 17:51:00
布线成本差异不大,但设备(交换机)成本就大多了!用光纤做主干传输带宽是铜缆没法比的。
     如用户非要追求成本,你可采用六类线做主干。仅是建议,以供参考。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
网络人生 发表于 2004-3-3 18:59:00
不要用光纤的好
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
雷雨的天空 发表于 2004-3-3 21:00:00
2楼说的可以。简单才好。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
tujiu 发表于 2004-3-3 21:35:00
采用不采用垂直子系统不是线缆长度决定的,而是系统结构、网络结构、布线环境综合考虑决定的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城