千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

综合布线(Cabling)
收藏本版 (10) |订阅

综合布线(Cabling) 今日: 6301 |主题: 37622

发新帖
打印 上一主题 下一主题

[原创]急!!!布线难题...

[复制链接]
工兵小蚁 发布于: 2004-2-18 13:32 434 次浏览 12 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
我在工程布线施工中发现有一个终端点超长了100米,又必须到百兆。
有何办法?谢谢!!!
回复

使用道具 举报

已有12人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
huanghu22 发表于 2004-2-18 13:36:00
超长一点没什么大问题吧。
那就加一个放大设备。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
深山老林 发表于 2004-2-18 13:52:00
在水平布线中,实际要求长度为90米,但如果用好一点的线缆,超出一点没有问题,我曾超出120米,还能达到100M,当然这就要求你的布线以及接头配线架做的相当规范了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
asyqm 发表于 2004-2-18 14:15:00
能达到100M,但是验收的时候能过么?用测试仪测数据能过么?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
Gallant 发表于 2004-2-18 18:05:00
超过一百米是能走100M的,很多厂家可达一百五十米。但必须先得甲方同意。假如须要厂家保用证书,便更要通知厂方。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
西北浪人 发表于 2004-2-18 22:14:00
有一二个点超过百米,没什么大问题,仍可达到百M,放心做下去就是了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
someplace 发表于 2004-2-19 09:16:00
线和接头做的好点,一般没啥问题的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
liao 发表于 2004-2-19 10:40:00
如果点少没问题,如果多就用个HUB
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
tpkj_gl 发表于 2004-2-19 10:53:00
建议中间加个交换机,现在那东东便宜得很,否则肯定出问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
luao992004 发表于 2004-2-25 15:23:00
长见识
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
cctt 发表于 2004-2-25 15:47:00
请教一下,能否达到百M的速度,各位都是如何测出来的?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
case 发表于 2004-2-25 16:24:00
不超过100米应该没问题,我这么做过,用的是ibm网线

如果两端都是华为产品的话,能达到180米
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
雷雨的天空 发表于 2004-2-25 17:31:00
没有问题的。不用怕
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆