在机房中甲方未提供接地母线,我把所有设备的外壳通过一条8平方毫米的铜质电缆接在建筑物的主筋(柱子的钢筋)上可以吗?
回复

使用道具 举报

已有9人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
皮皮鸟 发表于 2004-2-20 08:06:00
不知道有没有提供弱电井的接地主干 线???
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
皮皮鸟 发表于 2004-2-20 08:12:00
我想应该有弱电井倒,那应该接地主干线~~~~自己布一根接地母线,从机房拉到弱电井道,最好用大铜鼻子嫁接一下,减小电阻~~~~~~~~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
超导体 发表于 2004-2-20 08:47:00
在机房中甲方未提供接地母线,我把所有设备的外壳通过一条8平方毫米的铜质电缆接在建筑物的主筋(柱子的钢筋)上可以吗 安规范这种做法不宜被采用,象你所说把设备的外壳用一跳8平方毫米的铜质电缆连接到主筋,请问你是怎么连接的。你的设备不会只有一个把。还有你连接的建筑主筋,请问你的机房里强电也没有地线吗?当然主筋是和大地相连的,但是能否达到静电保护接地还是不清楚,如果你想连接,建议检测一下。就是连上也要做一个汇流排,使得静电良好的排除。通常的静电(机器外壳)使用铜排连接然后连接到接地的。 如有问题请针对性提出!~
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
jansen 发表于 2004-2-24 11:55:00
谢谢各位老大及班长,该建筑物没有弱电井,连强电井都没有哇!! 请问班长:怎么检测,是测量主筋的接地电阻吗?谢谢!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
皮皮鸟 发表于 2004-2-24 12:39:00
多高的建筑啊?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
jansen 发表于 2004-2-24 12:50:00
10层~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
超导体 发表于 2004-2-24 13:29:00
jansen 该建筑物没有弱电井,连强电井都没有哇!! 请问班长:怎么检测,是测量主筋的接地电阻吗?谢谢!!! 你这个工程可是够可以的 。。。没有强电井。。。那也没有强电的接地母线了吗!~ 检测接地电阻就是用摇表也叫接地电阻测试仪。。。有这方面的贴子你找找。。测试方法都有。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
皮皮鸟 发表于 2004-2-24 19:10:00
我想你这个工程的弱电也没有多少规模,我见过4井道的弱电系统。一般多会留出空间的。 如果什么井道都没有的话,给你几个方法: 不过希望不要这样做,万不得以的时候才这样做的。 找一个上下空间阻碍比较少的房间,直接打穿楼板来施工,然后用砖墙围筑起来,做一个简易的弱电井道。 不建议你用建筑内的建筑钢精做为接地主排,因为不清楚,强电的接地主排在哪儿?从这个工程可以看出,强电的接地或是导直击雷的可能就是建筑物的主干钢精。 具体怎么做还是问你们的工程项目经理。 我只给些建议!