千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

网络视频监控系统中交换机的选型...

[复制链接]
监控摄像机 发布于: 2014-9-19 10:19 2244 次浏览 18 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
本帖最后由 监控摄像机 于 2014-9-19 11:41 编辑

高清网络视频监控系统中,经常有客户反馈画面延时、卡顿等现象,造成这种现象的原因有很多,但大多数情况下还是交换机的配置不够合理,导致带宽不足造成的。
从网络拓扑结构来讲,一个中大型高清网络视频监控系统需采用三层网络架构:接入层、汇聚层、核心层。
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
接入层交换机的选择:
接入层交换机主要下联前端网络高清摄像机,上联汇聚交换机。以720P网络摄像机4M码流计算,一个百兆口接入交换机最大可以接入几路720P网络摄像机呢?
我们常用的交换机的实际带宽是理论值的50%-70%,所以一个百兆口的实际带宽在50M-70M。4M*12=48M,因此建议一台百兆接入交换机最大接入12台720P网络摄像机。同时考虑目前网络监控采用动态编码方式,摄像机码流峰值可能会超过4M带宽,同时考虑带宽冗余设计,因此一台百兆接入交换机控制在8台以内时最好的,超过8台建议采用千兆口。

汇聚层交换机的选择:
汇聚层交换机主要下联接入层交换机,上联监控中心核心交换机。一般情况下汇聚交换机需选择带千兆上传口的二层交换机。
还是以720P网络摄像机4M码流计算,前端每台接入层交换机上有6台720P网络摄像机,该汇聚交换机下联5台接入层交换机。该汇聚层交换机下总带宽为4M*6*5=120M,因此汇聚交换机与核心交换机级联口应选千兆口。

核心层交换机的选择:
核心层交换机主要下联汇聚层交换机,上联监控中心视频监控平台,存储服务器,数字矩阵等设备,是整个高清网络监控系统的核心。在选择核心交换机是必须考虑整个系统的带宽容量及如何核心层交换机配置不当,必然导致视频画面无法流畅显示。因此监控中心需选择全千兆口核心交换机。如点位较多,需划分VLAN,还应选择三层全千兆口核心交换机。

系统结构:



决定交换机性能的几个参数
               
背板带宽:
背板带宽计算方法:端口数*端口速度*2=背板带宽,以华为S2700-26TP-SI为例,该款交换机有24个百兆口,两个千兆上联口。背板带宽=24*100*2/1000+2*1000*2/1000=8.8Gbps。

例如:一台最多可以提供24个千兆端口的交换机,其满配置容量应达到 24×2G×2= 96Gbps,才能够确保在所有端口均在全双工时,提供无阻塞的线速包交换。

包转发率:
包转发率的计算方法:满配置GE端口数×1.488Mpps+满配置百兆端口数×0.1488Mpps=包转发率 (1个千兆端口在包长为64字节时的理论吞吐量为1.488Mpps,1个百兆端口在包长为64字节时的理论吞吐量为0.1488Mpps)。以华为S2700-26TP-SI为例,该款交换机有24个百兆口,两个千兆上联口。包转发率=24*0.1488Mpps+2*1.488Mpps=6.5472Mpps。

例如:一台交换机最多能够提供24个千兆端口,而宣称的包转发率不到35.71 Mpps(24 x 1.488Mpps = 35.71),那么就有理由认为该交换机采用的是有阻塞的结构设计。

注意事项
在大中型高清网络视频监控系统中,建议选择华为,H3C等品牌交换机百兆口可使用超五类双绞线,千兆口应使用使用六类双绞线

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复

使用道具 举报

已有18人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
真功夫安防 发表于 2014-9-19 13:55:45
要价格最便宜必须要在CCD板机的元器件上面动手脚
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
静静的空气 发表于 2014-9-21 19:21:49
说的很对,选择交换机很重要,但是说的比较粗,再细说一下具体多少个摄像机配置什么型号的交换机就好了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
错爱21 发表于 2015-6-11 09:31:55
接入层交换机的选择:
接入层交换机主要下联前端网络高清摄像机,上联汇聚交换机。以720P网络摄像机4M码流计算,一个百兆口接入交换机最大可以接入几路720P网络摄像机呢?
我们常用的交换机的实际带宽是理论值的50%-70%,所以一个百兆口的实际带宽在50M-70M。4M*12=48M,因此建议一台百兆接入交换机最大接入12台720P网络摄像机。同时考虑目前网络监控采用动态编码方式,摄像机码流峰值可能会超过4M带宽,同时考虑带宽冗余设计,因此一台百兆接入交换机控制在8台以内时最好的,超过8台建议采用千兆口。


我这里没弄明白,这里所说的百兆交换机  千兆交换机  是指电口么?    超过八台交易采用千兆口   是指所有电口都是千兆 还是上传光口采用千兆?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
静静的空气 发表于 2015-6-13 15:54:12
肯定是上传口千兆就行
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
肖特 发表于 2015-6-14 20:20:02
前几天和一位设计聊了聊,他说千兆只是带宽,交换机的背板带宽和包转发率等这些性能也要足够。。。一台千兆交换机理论上可以满足250台4M码流的摄像机符合,但是实际上即便是达到50%的带宽也是无法满足不卡不顿的要求。。。。 请楼主继续讲解。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
itboyli 发表于 2015-6-16 16:43:05
现在的交换机基本使用率是按80%计算。也就是100M的交换机,按80M计算。冗余再加30% 实际上来计算以50M为模型。720P的为4M传输,理论上接12个是没问题。前端设计的话,一个16路的交换机带12个头。上行考虑千兆。基本问题不大。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
丑小鸭丑小鸭 发表于 2015-6-24 16:59:57
实际施工中,华为的2326加上一个8口千兆的交换机,带了25个300M的海康摄像头,以及一个海康解码器和键盘,延时已经达到2-3秒钟了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
wxd115 发表于 2016-5-18 11:23:53
谢谢朋友的资料
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
jqluyan 发表于 2017-4-7 11:59:20
不错的分享,赞一个!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
hdvdun 发表于 2017-4-10 16:16:20
好帖子,学习了,楼主继续
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
alei20022 发表于 2017-5-10 22:53:51
学习了,有工程实际案例讲解下会更好!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
yyqf2008 发表于 2017-5-19 09:39:12
级联越多,肯定会越卡顿,如果远还是用光缆的要好的多
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
wei_273393 发表于 2017-5-19 17:41:02
学习无处不在
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
dupanfeng 发表于 2017-5-19 21:59:14
CCTV新人到此一游!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
z.x 发表于 2017-5-21 22:57:12
本帖最后由 z.x 于 2017-5-21 23:54 编辑

初略的看了一下感觉写的有问题,百兆口的实际带宽是70%,其实应该理解为一个端口的实际速率是70%,也就是说这一个口接1台摄像机完全没有问题。24口的满23台一点问题都没有。48口的满47口同样如此。那么一台交换机实际能接多少台摄像机要看什么呢?背板带宽(一下引用百度资料):是交换机接口处理器或接口卡和数据总线间所能吞吐的最大数据量。背板带宽标志了交换机总的数据交换能力,单位为Gbps,也叫交换带宽,一般的交换机的背板带宽从几Gbps到上百Gbps不等。一台交换机的背板带宽越高,所能处理数据的能力就越强,但同时设计成本也会越高。简单的说就是端口间的数据交换处理能力。相当于立交桥或交叉路口。50~70背板带宽越大越不容易出现卡顿。至于包转发率是同背板带宽相互依存的,背板带宽越大包转发率越高。
这里以海康DS-2CD2010FD-IR 130万参数为例:压缩输出码率        32 Kbps~8Mbps、通讯接口        1个 RJ45 10M / 100M 自适应以太网口
               DS-2CD2055-I       500万参数为例:压缩输出码率        32 Kbps~8Mbps、通讯接口        1个 RJ45 10M / 100M 自适应以太网口
大家可以看出海康130万同500万的摄像机都对交换机的端口没有什么限制,摄像机至交换机其实10M也可以,为什么要考虑一台交换机可以连接多少台摄像机呢?主要是上行端口的传输能力问题,其实16口满配15台摄像机后直连NVR一点问题都没有,主要是有人忽略了数据传输的速度和设备的排队机制及硬盘录像机的预读功能。一台合格的交换机其满配的情况下背板带宽应该符合楼主的计算公式的。所以背板带宽也可以不考虑,这里以H3C口、华为24口百兆交换机背板带宽为例:其分别为3.2、4.8大家可以看出交换机的端口增加背板带宽其实也是响应增加的。而网络摄像机终究不是计算机,只有在前后端应答的情况下才会短时间出现双工的情况。我的建议是接入交换机在15~23台的情况下可以考虑选用带2千兆口的交换机。至于汇集与核心的选择千兆即可,主要是千兆的便宜了。大家不要觉得1个端口考虑冗余的情况下实际能跑50~70,然后就按:接入的摄像机数量×压缩输出码率=上传端口数率来考虑,因为交换机本身还有很多其他的功能。
在施工中出现卡顿的情况真正同交换机的关系不大,现就我施工及维修的情况总结一下。
1、线材质量问题。
2、交换设备质量问题,建议H3C、华为、思科。
3、交换设备、摄像机、录像机电源问题。
4、耦合器件质量问题(水晶头、模块、配线架)
5、管路敷设、接地问题。
6、施工工艺问题。
刚刚看了一下海康NVR的接入带宽一般16路在100~160mbps、 32路根据型号不同在200~256Mbps之间 8路在50~80Mbps之间。所以你在选交换设备的时候大家考虑一下吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
zbxll@sina.com 发表于 2017-6-6 09:08:19
交换机的选择上,核心交换机必须是华为华三,实力摆在这儿。接入和汇聚的话,成本可以接受或者是甲方认可的话那就华为华三。锐捷的这几年也不错。
回复 支持 反对