为什么要设计使用防火门监控系统(http://www.dnfire.cn/category-188-b0.html)
为了防止火灾在建筑物中蔓延扩大,需要采取必要的防火分隔措施,防火门和 防护卷帘等防火分隔物能在一定时间内满足耐火稳定性、完整性和隔热性要求,把建筑物的空间分隔成若干个防火分区,使每个防火分区一旦发生火灾时,能够在一定的时间内不至于向外蔓延扩大,以此来有效地控制火势,为扑救火灾创造良好的条件。虽然防火门、防护卷帘在建筑工程消防设计中被广泛采用,但在消防实践中因设计不合理、选型不当、安装不规范,存在常开式防火门被常闭式代替,防火门被防护卷帘代替,特别是在一些高层建筑、大型公共聚集场所使用防火门时与场所的经营性质经常发生矛盾,以上诸多问题导致防火门不能有效的发作用。因此在新颁布《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013 做出对防火门进行有效监控的规定。
防火门在消防实践中存在的主要问题
1、《建筑设计防火规范》 、《高层民用建筑防火规范》相关条文中对设置常开式防火门、常闭式防火门的具体场所和部位不明确。由于规范条文的模糊,造成设计人员对防火门设计上的“误区”。实际上《建规》第7.5.2 条第二款中规定:常开式防火门应能在火灾时自动关闭,并应有信号反馈的功能。此条已明确了常开式防火门与常闭式防火门控制方式的不同,既常开式防火门必须与火灾自动报警系统联动。因此建筑专业设计人员在建筑图纸中只注明防火门的耐火极限,没有明确防火门的控制方式,电气专业设计人员也就绕着走,“顺理成章”的忽视了防火门的控制方式。有的设计人员认为电动控制的常开式防火门,结构复杂,价格昂贵,也就有意回避使用常开式防火门。
2、由于市场上常开式防火门配件的生产厂家对其产品宣传力度不够,使设计人员、建设单位、消防监督部门对该产品的原理和性能不了解。
3、使用单位为了美观、方便、防盗安全的需要,设计中用防火卷帘和防盗门代替防火门。
4、使用单位不能正确理解常闭式防火门的作用,在平时以保证“安全出口畅通”为由,使常闭式防火门处于常开状态。
防火门监控系统的设计规范
在《建筑设计防火规范》、(以下简称“建规”)中防火门的设置要求主要有以下几条:
1、《建规》第7.5.2 条:防火门的设置应符合下列规定:应具有自闭功能。双扇防火门应具有按顺序关闭的功能;常开防火门应能在火灾时自行关闭,并有信号反馈的功能;设置在变形缝附近时,防火门开启后,其门扇不应跨越变形缝,并应设置在楼层较多的一侧。
《火灾自动报警系统设计规范》GB-50116-2013 中防火门监控器设计规范:
1、第4.6.1 条规定:应由常开防火门所在防火分区内的两只**的火灾探测器或一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号,作为常开防火门关闭的联动触发信号,联动触发信号应由火灾报警控制器或消防联动控制器发出,并应由消防联动控制器或防火门监控器联动控制防火门关闭;疏散通道上各防火门的开启、关闭及故障状态信号应反馈至防火门监控器。
2、第6.11 条规定:防火门监控器应设置在消防控制室内,未设置消防控制室的应设在有人值班的场所,监控分机可设置在电气竖井或楼层配电间等处。 电动开门器的手动控制按钮应设置在防火门内侧墙面上,距门不宜超过0.5m,底边距地面高度宜为0.9m ~ 1.3m。防火门监控器的设置应符合火灾报警控制器的安装设置要求。
GB29364-2012《防火门监控器》要点介绍
●防火门监控器:用于显示并控制防火门打开、关闭状态的控制装置
●防火门联动闭门器:能够在收到指令后将处于打开状态的防火门关闭,并将其状态信息反馈至防火门监控器的电动装置
●防火门电磁释放器 :使常开防火门保持打开的状态,在接收到指令或释放防火门使其关闭,然后反馈自身的状态信息到监控器的电动装置。
●防火门门磁开关:用于监视防火门的开闭状态,并能将其状态信息反馈至防火门监控器的装置
●防火门故障状态:防火门处于非正常打开的状态或非正常关闭的状态。
系统介绍
•LN9 防火门监控系统是我公司依据国标 GB 29364 – 2012《防火门监控器》 研发的防火门监控产品,具有高性能、稳定可靠的优点。监控系统采用面向对象的程序设计理念,融合多种先进软硬件技术,完全符合国标标准规定的各项指标要求,运行稳定可靠,具有较好的扩展性与可维护性,图形化界面,更直观监控防火门状态。防火门监控器与多款监控模块组成大容量的防火门监控系统,在可广泛设置于住宅、工厂、学校、医院、商场、宾馆、剧院、展厅、办公楼等各种人员密集场所的防火门。该系统在发生火灾时,收到消防联动信号自动将门关闭,还设置有手动按钮可将门关闭,且伴随声光报警功能,同时将信号反馈给消防中控室的防火门监控器。
|
|