小区内敷设弱电路由管网求助----------多谢...

[复制链接]
沉睡的木头 发布于: 2016-6-1 08:39 388 次浏览 2 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
有个项目要求我们建设小区的弱电主管网,包含智能化、电信、有线、消防的。项目设计沟内是四根110pcv双壁波纹管.

但甲方要求我们四根管子分为上面两根下面两根排列(类似品字形),请问这样的话对管子有没有什么影响。如果有影响我应该怎么做。

请大家帮助一下补充下此类知识。多谢多谢。

回复

使用道具 举报

已有2人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
游魂 发表于 2016-6-1 13:39:09
看到老朋友来发贴,忍不住上来帮个场子!!

不太明白楼主在担心啥,4条管子分两层埋设和一层埋设都没问题呀,分两层还可以减少土方开挖量。
不过提醒楼主注意下,根据你的说法,每条管里都是要穿很多线的,后期可能还需要添加线缆,建议你在110的PVC管中穿子管,这样虽然初期投入会高些,但后期添加线缆会很方便!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
buyun9 发表于 2016-6-2 08:53:26
可以选择多孔PVC管,一根有9个孔,方便后期穿线!!!两层铺设管子没有问题。