千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

综合布线(Cabling)
收藏本版 (10) |订阅

综合布线(Cabling) 今日: 6301 |主题: 37622

发新帖
打印 上一主题 下一主题

简析综合布线中线缆的弯曲半径对传输性能的影响...

[复制链接]
cobinet 发布于: 2016-8-30 16:00 290 次浏览 0 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

综合布线安装中,线缆常常需要弯曲布设,而线缆的最低弯曲半径必须要满足布线标准要求,如果不能满足最低弯曲半径要求,那么电缆久有可能会损坏,导致电缆新能下降。比如,在铜缆系统中,回波损耗过高通常表明在电缆走线中未能正确控制弯曲半径。而在光线系统,则可能会导致高衰减。这些效应可能仅在一个波长上才会显现,尽管如此,使用正确的安装技术、防止可能出现的损坏同样非常关键。

可以允许的电缆最低弯曲半径通常取决于两个数字。在拉入电缆时的半径要高于在安装时的最低弯曲半径。这是因为在拉入时,电缆处于拉伸过程中,因此更可能损坏。安装的电缆不承受拉力,受到损坏的可能较低。考虑到这一点,在整个走线过程中,与配线架或插座的端接点相比,必需指定更高的弯曲半径。

要记住的重要一点是,一旦超过了弯曲半径,那么极有可能已经发生损坏。只是拉直电缆并不能保证电缆性能。

最小弯曲半

最小弯曲半径还需要参考电缆直径。它通常用D (电缆直径)的倍数表示。六类电缆的直径一般大于超五类电缆,因此六类系统的实际半径一般要大于超五类系统中使用的电缆。

超五类和六类电缆比较

遗憾的是,市场上没有智能化的工具,能够使电缆弯曲半径保持正确的直径倍数,也没有任何途径检查是否已经超过最低弯曲半径。如果空间允许,可以使用尺子测量弯曲半径,但出于实用性考虑,技术人员能够目测熟悉正确的电缆弯曲半径,以可以识别、并迅速校正任何问题非常重要。

不同标准之间的规范及水平电缆和主干电缆之间的规范不断变化,也使弯曲半径管理更加困难。

下表说明了电信布线标准规定的最低弯曲半径。如果其与电缆制造商提供的最低弯曲半径不同,那么应以高者为准。弯曲半径是直径的四倍与弯曲半径是直径的八倍比较。

光纤主干电缆的弯曲半径是直径的六倍、八倍和十倍比较。

使用日用品说明40毫米弯曲半径。

在确定电缆管道和干线规格时,特别是在有弯曲或拐角时,必须考虑弯曲半径。记住,即使管道规格足以实现直接走线,但在拐角处仍要监测电缆的最低弯曲半径。

来源:cobinet-德国万兆屏蔽模块生产厂家


回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城