千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

摄像机与报警联动的问题?...

[复制链接]
video 发布于: 2004-2-26 10:13 574 次浏览 3 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
室外的周界报警有报警信号后,摄像机必须立刻转到相应的位置并聚焦,是不是必须用智能球机的预置位功能啊,具体怎么实现的呢,要用矩阵吗?
回复

使用道具 举报

已有3人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
北京猿人 发表于 2004-2-26 10:18:00
不需要用矩阵,报警调用预制位
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
billwei 发表于 2004-2-26 10:22:00
应该是这样的,如果你的报警点不是很多,就可以直接用球机自带的几个报警输入,但是,建议最好还是使用矩阵。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
video 发表于 2004-2-26 10:36:00
报警的输出信号和矩阵的报警输入信号是不是都是常闭或常开触点
回复 支持 反对

使用道具 举报