在市场上买了四毛钱一个的水晶头,不知道用了会有什么影响,
打了一根20公分的短跳线,用FLUKE测出来是18db.想听听各位
朋友的意见。谢谢了。
回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
飞天明月 发表于 2002-10-12 09:08:00
这么便宜的水晶头,我想应该是有点问题的,水晶头的质量不好,直接影响所做的跳线的好坏,一般情况下这种水晶头拨插几次就不能用了,而对客户来说不容易查找问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
AMP 发表于 2002-10-12 10:27:00

要是你会用4毛的水晶头么


回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
netstar 发表于 2002-10-13 10:04:00
这么短的距离用再差的水晶头也能达到10DB以上。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
非洲咸带鱼 发表于 2002-10-13 22:49:00

不太好做
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
gjlyh 发表于 2002-10-14 08:30:00
我可不敢用!!!!!