300点网络监控系统架构问题请教!...

[复制链接]
mcf3747 发布于: 2015-4-26 22:43 233 次浏览 2 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
最近接触一套300个点的网络监控系统的系统设计。目前的考虑是这样的,接入层用H3C的1526(24口百兆加2口千兆电光复用),接入层交换机直接全部用光纤接入进核心交换机H3C S7003,10台32路NVR接入核心交换机,数字矩阵,键盘这些也全部接入核心交换机。
问题如下,因为编号排序整齐及总数超出255点的原因,每个接入层交换机,都会有2个网段的摄像机存在,这样会不会导致网络阻塞,网络风暴之类的网络故障?还有就是,就网络系统架构来说,是这种接入层交换机直接全部接入核心交换机,NVR在同一核心交换机进行存储的方案好,还是接入层交换机分批次接入几台汇聚层交换机,NVR在汇聚层交换机存储,然后汇聚交换机再级联到一台核心交换机上,核心交换机只接汇聚层交换机和数字矩阵及键盘这些设备的方案好?
回复

使用道具 举报

已有2人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
宙视达矩阵 发表于 2015-4-28 12:12:52
我们可以给您一个详细的方案,包括网络组网,集中存储,解码上墙的整体解决方案参考下,技术交流请加Q:466397751